欢迎讨论:乙二醇水溶液低温泵问题
zaikuanj
zaikuanj Lv.3
2010年05月15日 20:38:40
来自于制冷技术
只看楼主

现在一般水泵厂家介质温度只能做到零下15摄氏度;但是很多情况下需要零下40度水泵启动,不知道有没有人用过此类水泵,或者增加什么措施能在零下40度介质下水泵安全启动?本人找了很长时间没找到此类品牌水泵,难道零下40度就是个技术瓶颈?人们无法做到?希望有此类应用经验的人发表一下高论。期待中...........

现在一般水泵厂家介质温度只能做到零下15摄氏度;但是很多情况下需要零下40度水泵启动,不知道有没有人用过此类水泵,或者增加什么措施能在零下40度介质下水泵安全启动?本人找了很长时间没找到此类品牌水泵,难道零下40度就是个技术瓶颈?人们无法做到?
希望有此类应用经验的人发表一下高论。
期待中...........
免费打赏
co936201979
2010年05月16日 09:25:11
2楼
呵呵;零下40度也不算太低的温度呀;在西安;盐城;象山;等等吧;好多化工厂的超低温复叠机组;都是要求温度零下65度的设备;都是我去安装调试的;呵呵;用的都是普通的管道泵做输送;也没有发现什么故障出现呀;呵呵呵
回复
zaikuanj
2010年05月16日 18:39:33
3楼
楼上用的不是乙二醇水溶液介质吧?不知是什么介质?泵的流量、扬程大概什么范围?
是否有过环境温度零下40度,并且介质温度零下40度,泵能顺利启动的案例?
回复
dongchunka
2011年03月15日 16:45:41
4楼
我正准备选择水泵,值得学习!!!
回复
h276495457
2011年03月22日 21:57:50
5楼
机封的确是个问题
回复
klhexin
2011年03月31日 13:17:54
6楼
国产的凯泉泵可以做到
我前阵子做东西的时候,他们的销售特意问了工厂的技术人员,可以做到零下40度
回复
luckywrx
2011年07月20日 10:33:55
7楼
哈尔滨冬季室外计算干球温度-29℃,有60%的时间室外干球温度<=12℃。在哈尔滨利用水经济器实施冬季免费给通讯机房供冷,该如何选乙二醇干式冷却器和水泵?请教了!
回复