门式刚架节点设计出现警告信息
zcqzcq0
zcqzcq0 Lv.4
2010年05月15日 17:25:11
只看楼主

做门式刚架整体绘图时,查看出错信息,NODEERR.OUT ****** STMJW.EXE 设计警告信息 ****** 时间: 5/15/2010 节点设计警告信息: 说明: 剖面中没有警告信息的,表示程序所设计的项目满足要求 ============================================================ 当前剖面归并号: 1

做门式刚架整体绘图时,查看出错信息,
NODEERR.OUT

****** STMJW.EXE 设计警告信息 ******
时间: 5/15/2010

节点设计警告信息:

说明: 剖面中没有警告信息的,表示程序所设计的项目满足要求

============================================================

当前剖面归并号: 1
梁柱连接节点: 节点号: 1
连接构件号: 柱 1, 梁 1
============================================================

当前剖面归并号: 2
梁柱连接节点: 节点号: 1
连接构件号: 柱 1, 梁 1
============================================================

当前剖面归并号: 1
梁柱连接节点: 节点号: 2
连接构件号: 柱 2, 梁 3
============================================================

当前剖面归并号: 2
梁柱连接节点: 节点号: 2
连接构件号: 柱 2, 梁 3
============================================================
但是在节点信息里面都是满足的
请问是怎么回事?该怎么调整?
谢谢

[ 本帖最后由 zcqzcq0 于 2010-5-15 20:05 编辑 ]
免费打赏
zcqzcq0
2010年05月15日 18:26:31
2楼
:handshake :handshake
回复
jkwangli
2010年05月19日 13:20:20
3楼
没有问题,如果有问题,它会提示的
回复
花好月园
2010年05月19日 13:53:21
4楼
你用的应该是05版吧?是不是提示要设抗剪键?好像正版和破解版的都有这个问题,这是软件的问题.只能手动加.
回复
gwl521
2010年05月20日 11:10:44
5楼
出了问题不是要重新输入吗?
回复
jellyu
2010年05月22日 20:10:53
6楼
这个好像没有问题 节点计算书里都是满足的
回复
stillsteel
2010年05月25日 13:05:39
7楼
没看出有什么问题
回复
farseer512
2010年05月28日 19:08:43
8楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
shijian-84
2010年05月31日 14:26:41
9楼
这样的显示是表示没有问题,如果有节点不满足的话,在相应的节点号下会有提示,如“柱脚需要加抗剪键”,“螺栓抗剪不满足”,“挠度太大”等等类似。
回复
hefeilac
2010年06月01日 15:51:51
10楼
只是PKPM一个BUG
误导人,其实是没有问题的
回复
k--1
2010年06月10日 16:09:01
11楼
没有问题啊
回复