谁能帮我回答:一般电机选星三角启动好还是用软启动器好呀?相对来说哪个更便宜点呀?直接启动电机功率上限是啥?

谁能帮我回答:一般电机选星三角启动好还是用软启动器好呀?相对来说哪个更便宜点呀?直接启动电机功率上限是啥?
免费打赏
hero_2008
2010年05月18日 10:34:39
12楼
在要求不高的场合,中小功率的电动机一般都是采用星三角启动,它最大的优点是成本低廉。启动电流减小了三分之一,但启动力矩只有直接启动的三分之一,所以不适宜重载启动。
软启动是控制晶闸管的导通角来调控电动机的供电电压,它调压平稳,能实现软启动和软停机,对电网冲击小,常用于拖动精度要求高的场合。但造价相对于星三角要高,维护成本也要高。
此外还有自耦变压器启动,启动力矩大,启动电流也小。
至于直接启动电机功率上限是啥,这个以前的标准是低于7.5KW可以直接启动,现在一般都是看电源的容量来定,一般启动时电源压降在百分之十以内就可以启动了。主要是不影响其他设备的正常运行为前提的。
回复
lyxie
2010年05月18日 15:18:01
13楼
哦 明白了 谢谢
回复
zxr2625
2010年05月21日 16:00:10
14楼
:time: :time: :time:
回复
wyjdlm
2010年05月21日 16:10:44
15楼
12楼的朋友说的非常正确。补充一点:有的电机接线只出三个头,就没有办法采用星三角启动了。星三角启动要求电机接线必须出六个头。
回复
lyx-007
2010年05月21日 17:07:48
16楼
15KW以上就不能用直接启动,有根据
回复
lingxuct
2010年05月21日 17:34:48
17楼
什么根据,民规?我们5700KW三相异步电动机都是直接全压起动!!!