电机故障问题请教
tiancyj
tiancyj Lv.4
2010年05月15日 11:40:52
只看楼主

工厂有一台0.75KW潜水搅拌器,运行1分钟左右热继跳脱(热继整定在2.4A).热测电机三相绕阻电阻为,AB12欧,AC12欧,BC4欧,运行电流如下,A2.2A,B2.2A,C3.8A.叶轮用手转动比较顺利,初步判断为电机绕阻绝缘性能下降.具体可能的原因还望大家帮忙分析.

工厂有一台0.75KW潜水搅拌器,运行1分钟左右热继跳脱(热继整定在2.4A).热测电机三相绕阻电阻为,AB12欧,AC12欧,BC4欧,运行电流如下,A2.2A,B2.2A,C3.8A.
叶轮用手转动比较顺利,初步判断为电机绕阻绝缘性能下降.具体可能的原因还望大家帮忙分析.
免费打赏
lingxuct
2010年05月15日 11:48:47
2楼
电机如果是三相异步电动机,那么它的绕组已经烧损。
回复
lgp771446749
2010年05月15日 13:40:26
3楼
绕组烧坏
回复
zxr2625
2010年05月15日 19:34:08
4楼
C相匝间短路(绝缘烧坏)
回复
xdsuehe
2010年05月16日 10:13:26
5楼
C相绝缘损坏
回复
dongchengcai
2010年05月16日 10:17:14
6楼
怎么知道的呢
回复
azhongyx
2010年05月16日 10:28:53
7楼
三相的电阻都已经不平衡了,能不跳吗,C相已经烧毁,重绕线圈,
回复
dgbyls
2010年05月16日 10:35:41
8楼
匝间短路
回复
kyujiangmn
2010年05月16日 11:14:35
9楼
烧了,修吧
回复
dfjzdfmgdfj-0
2010年05月16日 11:17:07
10楼
换台新的吧 反正不贵
回复
zhangjh_xj
2010年05月16日 13:12:35
11楼

对,楼主电气知识有些欠缺。
回复