高压电机的保护有那些
lgf860
lgf860 Lv.9
2010年05月14日 22:56:43
只看楼主

高压电机的保护有哪些,书哈

高压电机的保护有哪些,书哈
免费打赏
74781902
2010年05月14日 23:46:15
2楼
我也想知道,正在做这方面的设计,
回复
lingxuct
2010年05月15日 12:02:52
3楼
速断、过流、零序、差动、温度、油压、震动、(同步机的失磁)。
回复
lgf860
2010年05月15日 16:17:45
4楼
谢谢,:handshake 能说距起点不
回复
lingxuct
2010年05月16日 10:54:24
5楼
距起(具体)点,请看《配电设计手册》中的继电保护。
回复
zty00007
2010年05月16日 20:13:24
6楼
高压电保护有:速断,过流,堵转,启动时间过长,零序,低电压
回复
maquanxi723
2010年06月16日 16:25:10
7楼
再加一个轴温。