严寒地区都地下室需要做采暖吗?要说做都话是不是做值班采暖了,保证5度都温度就可以了,地下室的热负荷是不是就是通风时候的新风负荷
严寒地区都地下室需要做采暖吗?要说做都话是不是做值班采暖了,保证5度都温度就可以了,地下室的热负荷是不是就是通风时候的新风负荷
2楼
地下室如果不是经常有人或者其他需要保持一定温度的东西
就不需要做采暖
如果是地库
严寒地区一般应考虑采暖或其他措施
寒冷地区可根据情况选择
回复
3楼
多谢!要是地下室做了喷淋湿式系统的话,要求温度高于4度,要是地下室不做采暖就不能用湿式系统了吧!
回复
4楼
喷淋规范上要求,低于4°C不能采用湿式,建议采用预作用式
回复
5楼
地面负荷计算上有说明地下室的计算的
回复
6楼
看你的地下室的用途了,如果是经常有人待或是储藏有温度要求的,那必须是要采暖的,假如是一般的杂物地下室那就没有必要了,若是上喷淋,那温度必须要控制在4°以上,不然就上干式或预作用的吧
回复
7楼
地下室的散热量通常非常小,除非是有大量通风,否则有采暖管线在里面加上保温后的散热量都可以平衡
回复
8楼
严寒地区都地下室需要看用途来决定是否做采暖;有值班室就说明经常有人了,哪就要作采暖了,一般车库保证5度都温度就可以了,地下室的热负荷不一定就是通风时候的新风负荷。
回复