剪力墙漏筋处理
垚衍
垚衍 Lv.3
2010年05月14日 22:54:13
来自于建筑施工
只看楼主

:Q 施工方对涨模剪力墙刚拆模就偷偷剔凿并出现漏筋现象,剪力墙能达到强度要求吗?是短宽出竖向漏筋,求助高手解决方法,除重做还有别的好方法没有?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-16 10:33 编辑 ]

:Q 施工方对涨模剪力墙刚拆模就偷偷剔凿并出现漏筋现象,剪力墙能达到强度要求吗?是短宽出竖向漏筋,求助高手解决方法,除重做还有别的好方法没有?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-16 10:33 编辑 ]
免费打赏
koerchen
2010年05月15日 08:18:31
2楼
剪力墙的话还是安全点好,拆了吧~~~我们工地也出现过一拆模板就打,而成混凝土还没到时间,这个绝对不允许的~~~还可以考虑加固吧,
回复
qcy2008
2010年05月15日 11:32:15
3楼
我遇见过更离谱的,电梯井剪力墙拆模后,混凝土跨掉一部分
回复
yibasiba
2010年05月15日 14:37:55
4楼
这样需要重新凿掉,二次浇筑吧?
回复
tysjzgcb
2010年05月15日 16:33:30
5楼
怎么能重做了?能保证不继续凿就不错了,让施工方用配胶的砂浆修补完事。以后把握好保护层,可多设梯子筋和定位筋。在绑扎的时候也不要让工人乱绑,否则墙柱已经偏了,再拿模板顶回去也难啊。
回复
koerchen
2010年05月15日 16:52:55
6楼

兄弟那你就错了,在工地是难管,但你你这样的态度只会助长那些歪风,该整改的就要整改,不然以后就没人听你的了,什么都按他们自己的去做,到最后还是害了自己,我们施工队就是个很好的例子了,前面没管好,后面就散了~~~
回复
lanyjj
2010年05月16日 11:48:15
7楼
结构的东西还是不要乱整
回复
wwff04
2010年05月17日 13:23:44
8楼
这个很明显,质量不合格。涉及到结构重大安全,需要施工方凿除重做,没的商量
回复
nihaohonglin
2010年06月01日 21:56:41
9楼
重做
回复
乐丰
2010年06月02日 15:46:38
10楼
是“漏”还是“露”?差别很大的,漏筋可是很严重的质量事故了。露筋的话工地上多多少少都会有的,这个很难杜绝。但你说的在混凝土没达到终凝就拆模,这种现象是一定要杜绝的,拆出来的混凝土一点强度都没有
回复

相关推荐