:Q 施工方对涨模剪力墙刚拆模就偷偷剔凿并出现漏筋现象,剪力墙能达到强度要求吗?是短宽出竖向漏筋,求助高手解决方法,除重做还有别的好方法没有?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-16 10:33 编辑 ]
:Q 施工方对涨模剪力墙刚拆模就偷偷剔凿并出现漏筋现象,剪力墙能达到强度要求吗?是短宽出竖向漏筋,求助高手解决方法,除重做还有别的好方法没有?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-16 10:33 编辑 ]
2楼
剪力墙的话还是安全点好,拆了吧~~~我们工地也出现过一拆模板就打,而成混凝土还没到时间,这个绝对不允许的~~~还可以考虑加固吧,
回复
3楼
我遇见过更离谱的,电梯井剪力墙拆模后,混凝土跨掉一部分
回复
4楼
这样需要重新凿掉,二次浇筑吧?
回复
5楼
怎么能重做了?能保证不继续凿就不错了,让施工方用配胶的砂浆修补完事。以后把握好保护层,可多设梯子筋和定位筋。在绑扎的时候也不要让工人乱绑,否则墙柱已经偏了,再拿模板顶回去也难啊。
回复
6楼
兄弟那你就错了,在工地是难管,但你你这样的态度只会助长那些歪风,该整改的就要整改,不然以后就没人听你的了,什么都按他们自己的去做,到最后还是害了自己,我们施工队就是个很好的例子了,前面没管好,后面就散了~~~
回复
7楼
结构的东西还是不要乱整
回复
8楼
这个很明显,质量不合格。涉及到结构重大安全,需要施工方凿除重做,没的商量
回复
9楼
重做
回复
10楼
是“漏”还是“露”?差别很大的,漏筋可是很严重的质量事故了。露筋的话工地上多多少少都会有的,这个很难杜绝。但你说的在混凝土没达到终凝就拆模,这种现象是一定要杜绝的,拆出来的混凝土一点强度都没有
回复