求助:两层楼的餐饮酒楼,平时消防压力是否可以直接由泵房提供,屋面不设消防水箱。
kezunsn
kezunsn Lv.4
2010年05月14日 19:02:27
只看楼主

望高人指点,先谢过了[ 本帖最后由 kezunsn 于 2010-5-14 19:58 编辑 ]

望高人指点,先谢过了

[ 本帖最后由 kezunsn 于 2010-5-14 19:58 编辑 ]
免费打赏
fuhanming820
2010年05月15日 09:57:46
2楼
消防水箱是一定要设的!
回复
hjkggtw
2010年05月15日 11:28:12
3楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
这个楼要是可以跟其他的楼共用消防管网不就可以不设了吗,别的楼肯定比这个高,那上面应该有水箱才对,要是小区每个楼都设置,那麻烦了
回复
yzylt
2010年05月17日 12:45:44
4楼
如果两层楼的餐饮酒楼是一个独立的消火栓系统,就一定要设消防水箱
回复
runny
2010年05月17日 12:59:12
5楼
需设水箱,可与生活水箱合用