两柱之间一定要加框梁吗?
path_02
path_02 Lv.3
2005年08月30日 22:14:42
只看楼主

由于楼梯间的平台在在飘出处,如果有框梁从哪过,肯定是要碰头的,但往后退,又会影响其它布置……两柱之间一定要加框梁吗?急……不胜感激!!!

由于楼梯间的平台在在飘出处,如果有框梁从哪过,肯定是要碰头的,但往后退,又会影响其它布置……两柱之间一定要加框梁吗?急……不胜感激!!!
免费打赏
suibing
2005年08月30日 22:19:06
2楼
对,要不然传力路线就被折断了,框架体系也就难以形成
回复
duxinzhen_82
2005年08月31日 08:28:08
3楼
我想你应该调整楼梯,以确保楼梯平台处有足够的高度,降低第一段梯段板的高度,减少第一段踏步数,可以做成折板楼梯!这样可能就没有什么问题了。不过这样的话,平台高度比原来低了!
如果按照楼主说的把框架梁去掉,则整体刚度不是很好,楼梯本来就是薄弱的环节!
回复
ougaogong
2005年08月31日 10:02:27
4楼
如果2楼3楼说的不改建筑就不能实现,那么可以把楼梯间那根框架梁做成错层的么?
回复
hongyuge
2005年08月31日 12:38:32
5楼
错层吧,把楼梯间的框架梁移到楼梯平台出,一般是这样做的,如果把整个楼梯间框架梁取消,对结构安全非常不好!
回复
path_02
2005年08月31日 21:11:31
6楼
多谢各位大哥的指点
回复
江南9527
2005年08月31日 21:23:07
7楼
切断一个方向影响大 么?
回复
suibing
2005年08月31日 23:24:49
8楼
TO mixmixi:
要知道框架结构的受力单元不是框架梁也不是框架柱,而是有框架梁和框架柱组成的一榀一榀的框架,这也就是当初pk能得以存在的理由,若在一个框架体系里,有一品框架不能形成,你说影响大吗?

传力路线不能随意切断或阻止,若是不方便也要采取一定的措施,让力够得以传递
回复
grapelun
2005年08月31日 23:38:50
9楼
大家把道理都说到了
根据实际情况,如果框梁小于3跨,此梁不要断(错层)可以适当降梁宽减小。
回复
wenai198311
2005年09月09日 00:03:34
10楼
求助:如果是三根成三角形的柱子应该怎么办呢?
回复