施工单位把承台也设缝了
legendkuan
legendkuan Lv.3
2010年05月14日 17:33:54
只看楼主

工作7年来,第一次遇到这样的施工单位。变形缝100宽。承台之间拉地梁了,施工单位在施工过程中把承台也留了100的变形缝。没有补救措施,直接让他们砸了重做。四层厂房,楼面荷载8KN一个平方,柱网10X10.现在想想还是有补救措施的。

工作7年来,第一次遇到这样的施工单位。
变形缝100宽。承台之间拉地梁了,施工单位在施工过程中把承台也留了100的变形缝。
没有补救措施,直接让他们砸了重做。
四层厂房,楼面荷载8KN一个平方,柱网10X10.
现在想想还是有补救措施的。
免费打赏
红绿
2010年05月14日 19:36:59
2楼
楼主能否发些图片上来看看
回复
likecup
2010年05月16日 02:03:24
3楼
应该补掉那部分缝,但是要注意钢筋是否按你图纸做了
回复
whjsun
2010年05月17日 13:23:51
4楼
我觉得你的图纸表达不十分明确,我碰到过把缝浇在一起的,但没碰到过每逢设缝的。牛
回复
acac8794
2010年05月18日 09:45:47
5楼
留施工缝可不是这么留的,哈哈,是不是设计没表达清楚,要不这施工单位太2了吧~~~:loveliness:
回复
legendkuan
2010年05月18日 21:48:59
6楼
承台图纸上表达的很明确。这个项目好几个缝,大概是几个施工员负责的。只有一个伸缩缝出现了这个情况。
回复
xtfvq
2010年05月19日 09:48:26
7楼
钢筋是否也断开了?如果钢筋也断了,就出大事了
回复
susaner12
2010年05月19日 16:39:16
8楼
出什么大事?是联合承台被截断了吗?
回复
litiecan
2010年05月22日 09:47:34
9楼
变形缝100宽。承台之间拉地梁了,施工单位在施工过程中把承台也留了100的变形缝。
没有补救措施,直接让他们砸了重做。
回复
tiandijie_
2010年09月25日 17:57:29
10楼
变形缝100宽。承台之间拉地梁了,施工单位在施工过程中把承台也留了100的变形缝。
没有补救措施,直接让他们砸了重做。