发电机在小电流接地系统中
wjhdqgcs
wjhdqgcs Lv.2
2005年08月30日 21:12:08
来自于电站工程
只看楼主

发电机在小电流接地系统中,当定子绕组一相接地时,发电机差动保护会动吗,

发电机在小电流接地系统中,当定子绕组一相接地时,发电机差动保护会动吗,
免费打赏
jing_0834
2005年08月30日 23:19:57
2楼

对接地来说,这还要分金属性接地和非金属性接地;如是金属性接地保护会动。。。但是发电机差动保护是保护一次部分的,你如是在线路‘发电机差动保护’就不会动作的。。。

回复
nlb
2005年08月31日 18:21:30
3楼
不会动的。
回复
xazxy
2005年09月06日 14:07:57
4楼
差动不会动,没有差流阿,有专门的定子接地保护呀
回复
blue4_y
2005年10月24日 19:10:14
5楼
那定子发生接地后,有什么保护会动作?
回复
sunyi200271
2005年10月24日 19:28:21
6楼
单相接地会动作
回复
yxwliul
2005年10月25日 11:41:47
7楼
根据发电机接地电流大小,分别设置发信号或者直接跳闸的定子接地保护。
回复
sbudng_06
2007年06月26日 19:44:56
8楼


同意,接地电流太小了,差动保护要躲过外部最大短路电流,启动值一般都有比较大。
回复
banqiao14
2007年07月03日 20:38:47
9楼
差动保护肯定是不会动的,后备保护会动做,定子单相接地,那零序电流(3I0)会动做
回复