发电机在小电流接地系统中,当定子绕组一相接地时,发电机差动保护会动吗,
发电机在小电流接地系统中,当定子绕组一相接地时,发电机差动保护会动吗,
2楼
对接地来说,这还要分金属性接地和非金属性接地;如是金属性接地保护会动。。。但是发电机差动保护是保护一次部分的,你如是在线路‘发电机差动保护’就不会动作的。。。
回复
3楼
不会动的。
回复
4楼
差动不会动,没有差流阿,有专门的定子接地保护呀
回复
5楼
那定子发生接地后,有什么保护会动作?
回复
6楼
单相接地会动作
回复
7楼
根据发电机接地电流大小,分别设置发信号或者直接跳闸的定子接地保护。
回复
8楼
同意,接地电流太小了,差动保护要躲过外部最大短路电流,启动值一般都有比较大。
回复
9楼
差动保护肯定是不会动的,后备保护会动做,定子单相接地,那零序电流(3I0)会动做
回复