要从变压器箱引电缆至附近(很近的)住宅楼配电箱,根据住宅楼的配电系统图知道电缆型号是VV22-1KV 4X95 SC80. FC.知道变压器箱留有400A的预留电源,那么我还需要根据这个电缆型号选择断路器么,请高手指教一下
要从变压器箱引电缆至附近(很近的)住宅楼配电箱,根据住宅楼的配电系统图知道电缆型号是VV22-1KV 4X95 SC80. FC.知道变压器箱留有400A的预留电源,那么我还需要根据这个电缆型号选择断路器么,请高手指教一下
2楼
要从变压器箱引电缆至附近(很近的)住宅楼配电箱,根据住宅楼的配电系统图知道电缆型号是VV22-1KV 4X95 SC80. FC.知道变压器箱留有400A的预留电源,那么我还需要根据这个电缆型号选择断路器么,请高手指教一下
这个我也不知道哈
回复
3楼
把400A断路器换成250A的。
回复
4楼
应该是需要的
回复
5楼
回复
6楼
看看这个电缆的载流量是多少
回复
7楼
赞成3楼的
回复
8楼
我看上面说的把400A断路器换成250A的,VV22-1KV 4X95 的载流量是234,那是不是变压器的断路器的额定电流(整定电流)要大于导体允许持续载流量啊,有点迷茫,因为看低压配电设计规范,过负载保护电器的动作特性应同时满足:线路计算负载电流小于断路器额定电流小于导体允许持续载流量,麻烦谁给解释一下啊,谢谢
回复
9楼
顶3F
回复
10楼
开关与电缆之间要有配合,400A的开关与4X95电缆已经不配合,应选用与之相匹配的开关元件。