用短路法处理发电机绝缘受潮2007年7月18日按计划对#2发电机进行并网发电,按《电气运行规程》要求,起动前要测量定子绕组的绝缘电阻,测试结果为,三相绕组绝缘电阻不到l0 MQ。有关规程规定u】,交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下)不低于其额定电压1MQ/kV时,可不经干燥投入运行。样2发电机参数为:型号:QFW-15—2A;额定容量:15000kW;额定电压:10.5kV;额定电流:
2007年7月18日按计划对#2发电机进行并网发
电,按《电气运行规程》要求,起动前要测量定子绕
组的绝缘电阻,测试结果为,三相绕组绝缘电阻不到
l0 MQ。有关规程规定u】,交流耐压试验合格的电机,
当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的
电机在常温下)不低于其额定电压1MQ/kV时,可不
经干燥投入运行。样2发电机参数为:型号:QFW-15—2A;
额定容量:15000kW;额定电压:10.5kV;额定电流:
1031A。就是说,该发电机定子绕组的绝缘电阻不能低
于10.5 MQ,这样必须进行于燥处理。这时锅炉已经
点炉,用其他干燥方法时间长,是不允许的,经过技
术人员讨论,决定用短路干燥法进行处理。当时定子
绕组加电流530 A,约半小时,停下后测量定子绕组绝
缘电阻为20MQ。2007年7月18日17时52分,#2
发电机并列运行,运行情况正常。
短路干燥法是将发电机定子绕组出口短