两路市电、一路发电,两路负荷。平时两路市电各独自供应一路负荷,发电为备用。设计电路,要求在市电异常时,三路电源中的任何一路都可以将电力供应到所有负荷处。(不考虑电源和负载容量问题,实际运行时控制)。不允许将发电倒送到市电网。

两路市电、一路发电,两路负荷。
平时两路市电各独自供应一路负荷,发电为备用。
设计电路,要求在市电异常时,三路电源中的任何一路都可以将电力供应到所有负荷处。(不考虑电源和负载容量问题,实际运行时控制)。
不允许将发电倒送到市电网。
免费打赏
wyjdlm
2010年05月14日 16:47:30
2楼
实现你所说的功能需要7组断路器,母线分为2段。其中:
1段进线断路器1组(进1)、1段出线断路器1组、母联断路器1组、2段进线断路器1组(进2)、2段出线断路器1组,发电机用2组断路器(假设编号分别为发1和发2)串联。发1与进1有机械连锁,发2与进2有机械连锁。母联与2路进线有电气连锁。因为发电机用2组断路器串联,所以必须2路市电进线断路器都断开时,发电机才能送电到母线。

不会传图纸,致歉!

[ 本帖最后由 wyjdlm 于 2010-5-14 16:48 编辑 ]
回复
qiqi19801209
2010年05月14日 16:59:02
3楼
您直接写上逻辑要求,成套厂帮你实现;

:lol
回复
wlszjs
2010年05月14日 17:36:42
4楼
先按正常的两路市电,两路负荷设计,可以采用单母线分段接线,再考虑发电机的接入。
如果可以暂时断电的话可以采用手动操作,用双头刀闸就可以了。
如果不允许短时断电的话比较麻烦了,需要加上自动投切回路。
另外,不要忘了加上闭锁。
回复
zxr2625
2010年05月15日 20:52:23
5楼
:call: :call:
回复
jie670
2010年05月15日 23:30:07
6楼
四楼说得好,学习了
回复
w78822402
2010年05月15日 23:36:20
7楼

学习了!
回复
gamineshow
2010年05月16日 20:17:31
8楼
这么巧啊,我正好在做一个跟你要求一样的项目

每路负荷用两台ATS切就ok啦
回复
sunxueli
2010年05月16日 20:55:47
9楼
先按正常的两路市电,两路负荷设计,可以采用单母线分段接线,再考虑发电机的接入。
如果可以暂时断电的话可以采用手动操作,用双头刀闸就可以了。
如果不允许短时断电的话比较麻烦了,需要加上自动投切回路。
另外,不要忘了加上闭锁。
回复
guofu7033
2010年05月17日 09:10:50
10楼
谢谢大家,传上实际施工图纸,大家点评,项目为改造项目,发电机为客户自有。