预制板搁置长度是多少
flutefan
flutefan Lv.4
2010年05月14日 12:41:31
只看楼主

在砌体结构中,抗震时预制板搁置长度一般是多少

在砌体结构中,抗震时预制板搁置长度一般是多少
免费打赏
wzl20332033
2013年06月03日 17:43:04
22楼
zdx65 发表于 2010-5-27 12:42 不同意楼上看法。预制板一般是单面配筋,板端承受负弯矩能力有限。所以搁置长度在满足规范的要求后有少量增 …是支撑长度,楼板两端放在1米宽的墙上有何不妥?规范没有规定上限就是允许。
回复
wy389224159
2015年07月27日 15:00:21
23楼
如果是有现浇叠合层,搁置长度是多少呢
回复
wy389224159
2015年07月27日 15:05:33
24楼
ripprince 发表于 2010-5-14 16:29 砌体结构设计规范(GB 50003-2001)6.2.6条规定:预制钢筋混凝土板的支承长度,在墙上不宜小于100MM;在钢筋 …当利用板端伸出钢筋拉结和混凝土灌缝时,其支承长度可为40MM,这一条是规范里的吗?我怎么找不到啊
回复
小学生毕业
2015年07月27日 15:59:15
25楼
同意上面的看法
回复
wxq531580317
2017年05月22日 15:50:39
26楼
问题是,2011的砌体结构设计规范已经说法变了
回复

相关推荐

APP内打开