消声室半消声室在一个闭合空间内建立自由声场,在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”地传播,即无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。消声室根据测试对象的状况和测试内容,以及所要求的精度分为全消声室和半消声室;消声室房间的六个界面全铺吸声材料的,称为全消室。消声室房间的六个界面中有五个面铺吸声材料的,称为半消室。北京安百康公司的消声室设计和建造技术始终处在国内领先水平,为每个客户提供最经济并且符合声学要求的方案。我们将不断努力,用我们的技术和诚信给您提供满意的服务。
在一个闭合空间内建立自由声场,在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”地传播,即无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。消声室根据测试对象的状况和测试内容,以及所要求的精度分为全消声室和半消声室;
消声室房间的六个界面全铺吸声材料的,称为全消室。消声室房间的六个界面中有五个面铺吸声材料的,称为半消室。
北京安百康公司的消声室设计和建造技术始终处在国内领先水平,为每个客户提供最经济并且符合声学要求的方案。我们将不断努力,用我们的技术和诚信给您提供满意的服务。
消声室的功能主要体现在以下几点:
1、自由场空间自由场是指声波在无限大空间里传播时,不存在任何反射体和反射面。
2、消声室的主要功能是为声学测试提供一个自由场空间或半自由场空间。自由场半径是用于衡量自由场大小的指标,一个设计良好的消声室,自由场半径应从中心点到离尖劈1.0m的距离。
3、背景噪声消声室另一个功能是提供低背景噪声的环境以适应测试环境的要求。在测试频率范围内,背景噪声的声压级至少要比被测声源的声压级低6dB,最好低12dB。截止频率在消声室设计中,通常把尖劈吸声系数为0.99的最低频率称为截止频率。墙面的吸声系统能保证99%的吸声系数时,可保证消声室在截止频率以上是满足自由场条件的。在截止频率以下的测量,可根据ISO3746和ISO3747的标准进行修正测量。 设计在充分了解客户的需求后,北京安百康公司根据ISO3745-2003、GB6882和ISO7779等标准对消声室进行设计。设计中的声学指标包括本底噪声、截止频率、可用空间、减振等。在满足声学指标的前提下,设计中同时考虑使用的方便性、尖劈门下面重点介绍、组件(产品)的安装与搬运、通风状况、仪器的走线、监控条件、室内环境等。北京安百康公司设计的每一个消声室都是室内装修的精品。尖劈门本公司采用独特的隐藏式分体隔声、吸声尖劈闸门。其优点:1、密封性能好,操作简便轻捷,维修方便。2、不占用室内任何有效空间,突显室内整体完美。
北京安百康声控科技有限公司专业承接隔音、降噪工程,其中包括功能厅、迪厅、影院、音乐室、教室、实验室、录音棚、琴房、隔音隔断、隔音吊顶、隔音墙、隔音地面、隔音窗、隔音门等工程。同时供应隔音材料和多种降噪吸音材料,工程师随时为你解决环境中的噪音难题,网址: www.bjabk.com 工程师电话:13801385349。