请问诸位关于 YJV电缆 选择的问题
hanjingjing1128
2010年05月14日 10:57:44
只看楼主

例: YJV(5x10)SC32 YJV(4x25+1x16)SC50 问题 什么情况下 地线的截面 要单选 地线的截面怎么选呢[ 本帖最后由 hanjingjing1128 于 2010-5-14 10:59 编辑 ]

例: YJV(5x10)SC32 YJV(4x25+1x16)SC50
问题 什么情况下 地线的截面 要单选 地线的截面怎么选呢

[ 本帖最后由 hanjingjing1128 于 2010-5-14 10:59 编辑 ]
免费打赏
hawksoaring
2010年05月14日 15:51:13
2楼
相线截面在16平方以下时,保护线的截面应和相线截面相同
相线截面在16~35之间,保护线的截面为16平方米
相线截面在35~400之间,保护线的截面为相线的一半
具体可以参考国家图集《04DX101-1》137页
回复
hanjingjing1128
2010年05月14日 16:41:19
3楼
有如神助 谢谢了大哥
回复