请教关于电机功率因素的问题
funhit
funhit Lv.2
2010年05月14日 08:58:31
只看楼主

据说功率因素低于0.9会被 罚 款,可是我发现电动机的功率因素都很低,高的见过0.85 ,低的0.6都有,不知道这个“功率因素低于0.9会被 罚 款 ”说法是不 是 真 的?我想 刁 难 一下厂家,哈哈[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-14 09:01 编辑 ]

据说功率因素低于0.9会被 罚 款,
可是我发现电动机的功率因素都很低,高的见过0.85 ,低的0.6都有,
不知道这个“功率因素低于0.9会被 罚 款 ”说法是不 是 真 的?
我想 刁 难 一下厂家,哈哈

[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-14 09:01 编辑 ]
免费打赏
lxw490600
2010年05月14日 09:26:44
2楼
功率因数低于一定值(各供电局的标准不一定一致)肯定力率电费就会高,但是这个功率因数应该是在用户的配变出口处的测量值(或者用户总进线处),明白?电动机在不配置随机补偿的情况下功率因数都比较低,这是电动机的本质,楼主如果这样刁难厂家会被笑话哦。
想要提高功率因数从而免除力率电费甚至获得供电部门的奖励,应该并联补偿装置,本人就是做无功补偿的,如有需要欢迎垂询。QQ250765616

[ 本帖最后由 lxw490600 于 2010-5-14 09:30 编辑 ]
回复
andyzhang1115
2010年05月14日 09:37:04
3楼


如果你在合同中说明需要提供的设备功率因素必须大于0.9是可以让厂家做功率因素就地补偿装置的。但是不能将供电局的考核依据作为刁难厂家的依据,不合理,供电局考核的是你变电所的总体指标。
回复
funhit
2010年05月14日 09:39:55
4楼
呵呵,学习了 ,很感谢
:lol
回复
mousemimi1
2010年05月14日 10:04:20
5楼
功率因数低罚款是针对用电单位整个用电而言的,不是针对单个设备的。只要变电所对供电部门的功率因数超过0.9就不会存在罚款问题,而这个问题可以通过无功补偿解决。
回复
blade_longqc
2010年05月14日 10:15:25
6楼
月平均功率因数小于0.9的话供电局会收力调电费,相当于罚款,大于0.9会有奖励款
回复
w78822402
2010年05月14日 10:16:40
7楼
:handshake ,谢谢,受教了!
回复
elecpauline
2010年05月14日 12:52:00
8楼
:)
回复