电容器柜是否一定要加电抗器
椰紫
椰紫 Lv.15
2005年08月30日 15:35:51
来自于变压器
只看楼主

选低压无功补偿柜时,电容器柜有两钟,一种是柜子里带电抗器的,一种是不带电抗器的,我们应该选那种?为什么?

选低压无功补偿柜时,电容器柜有两钟,一种是柜子里带电抗器的,一种是不带电抗器的,我们应该选那种?为什么?
免费打赏
zsl171
2005年08月30日 15:49:44
2楼
电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。
回复
huanyuting
2005年08月30日 15:51:23
3楼
低压柜一般不要电抗器的吧
回复
yanyan20332033
2005年08月30日 15:57:44
4楼
我们
的柜子没有,有避雷器.
回复
byecar
2005年08月30日 16:25:36
5楼

补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。
回复
椰紫
2005年08月30日 17:06:52
6楼
谢谢,现在这个项目只是普通的配电 ,没有那么多谐波成分,看来不需要加电抗器了
回复
wysh
2005年08月30日 17:28:26
7楼

学习了
回复
xswe
2007年10月10日 12:22:03
8楼
专业生产高低压电抗器大家到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复

相关推荐