2楼
楼板高差超过梁高(600)是错层。
回复
3楼
建筑中间层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于500mm)的结构类型
错层结构楼板不连续,错层部位容易形成短柱和矮墙,还会使构件内力分配和地震作用沿层高分布不明确,
回复
4楼
另外 这是论坛上一位高手发的 我给转过来了
可以看下
一. 错层结构的模型输入
1.错层高度不大于框架梁梁高时,合并为一个标准层输入。
2.错层高度大于框架梁梁高的单塔错层结构,分开两个标准层输入,看到什么就输入什么,不要加虚梁等。
3.错层高度大于框架梁梁高的多塔错层结构,在PMCAD建模时不按错层输入,在SATWE里通过修改层高实现错层计算。
4.局部楼板错层的,指有夹层的情况。当夹层很小时不输入,只记夹层荷载;当夹层面积很大时,则以新建标准层输入。
5.错层洞口的输入。目前PKPM版本做法为:剪力墙梁端加节点,连梁按普通梁输入。年底新版PKPM将有所变化。
二. 错层结构的计算(5、6、7、8、9条可改善错层结构的刚度和扭转)
1.错层结构属于复杂多高层结构,抗震设计时宜计入“双向地震作用”,若为高层则应考虑“偶然偏心”的影响,复杂高层结构,双向地震必算。
2.由于错层结构易形成狭长板带,因此在进行结构的内力和配筋设计时宜将楼板定义为弹性膜,同时宜相应增加振型数,以保证结构有效质量系数大于0.9。
3.错层结构的层间位移角需要手工计算。取错层上下节点位移相减后除以错层高。
4.非刚性板假定下,SATWE程序能够自动识别错层柱的计算长度系数。但若强制执行刚性板假定,则SATWE程序计算柱计算长度系数时取楼层层高。
5.剪力墙在错层处最好不开洞,或开到错层以上。
6.错层结构中宜布置贯穿全楼的剪力墙核心筒,且核心筒的位置宜尽可能布置在错层处。如电梯井尽量布置在偏置于有错层的位置,靠近错层处。
7.错层处剪力墙宜布置成L形、T形、工字形、槽形等,即剪力墙尽量带翼缘或有翼墙。
8.错层结构不宜层层错,宜每隔3~4层设置一贯通层。贯通层楼板应按加强层楼板设计,板厚不宜小于150mm,双层双向配筋。
9.错层柱轴压比控制应适当从严,柱箍筋应全长加密。
10.SATWE软件在计算错层结构时,会在错层的柱和墙处施加水平力。
11.错层结构的楼层承载力和薄弱层判断都有问题,因此建议所有错层的楼层都定义为薄弱层,乘以1.15的增大系数。错层的层间刚度比是没有意义的。
12.对于由于错层引起的短柱或矮墙,则应特别予以加强,如果条件允许则宜进行弹塑性时程分析,以保证这些薄弱构件在大震作用下不会严重破坏。
回复
5楼
谢谢各位对于错层结构的理解,以及在实际中如何处理
回复
6楼
谢谢,现在正在做个错层的结构。
回复
7楼
很多毕业设计都遇到这个问题
回复
8楼
谢谢分享,看了以后有收获,不知道有朋友知道错层的多层砌体结构该怎么考虑吗?
回复
9楼
好文,很有启发,谢谢,错层结构慢慢越来越多了
回复
10楼
谢谢楼上的解释,用处很大哦:call:
回复
11楼
想请教,如果不想按错层结构计算的话,楼板高差最大能是多少呢
回复