一个抽屉柜,9D,上面2D装4个7.5kW的三级负荷 中间3D装200A的双电源切换装置 最下面4D装消防泵。这样行不行?急啊!谢谢!2010.5.14这次业主想节约空间所以这样装,同学在成套厂,说应该可以装,我也见过把一个抽屉柜分上下两半,各装两个变频器回路的图纸。但不知道是不是违反规范啥的啊??民规里说双电源的箱子要有明显标志,现场时厂配电室引一根线到车间配电室,车间配电室引一根线作消防电源,MNS柜共5台,最后一台里装自动转换开关。。
中间3D装200A的双电源切换装置
最下面4D装消防泵。
这样行不行?急啊!谢谢!
2010.5.14这次业主想节约空间所以这样装,同学在成套厂,说应该可以装,我也见过把一个抽屉柜分上下两半,各装两个变频器回路的图纸。但不知道是不是违反规范啥的啊??
民规里说双电源的箱子要有明显标志,现场时厂配电室引一根线到车间配电室,车间配电室引一根线作消防电源,MNS柜共5台,最后一台里装自动转换开关。。
消防电源大概55kW左右。
柜子到消防泵还有大概70米左右的距离,消防泵是放在室外:'(
不知道说清楚了没啊?
[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-5-14 20:13 编辑 ]