请教有这种消防给水系统吗?
mc225
mc225 Lv.4
2010年05月13日 15:54:04
只看楼主

小弟接了一个精细化工厂(里面有液化烃罐区一个罐30m³,七个罐),由于室外给水管网压力不够,只能满足室外消火栓的10米压头,但有两路供水,我想做泵站加压,可是审核人说可以做成低压消防,室外消火栓的压力可以由消防车保证,室内消火栓的压力可以由消防车从市政管网取水向厂区的消防管网供水,也就是在厂区的室外管网上设水泵接合器。请问有这么做的吗?

小弟接了一个精细化工厂(里面有液化烃罐区一个罐30m³,七个罐),由于室外给水管网压力不够,只能满足室外消火栓的10米压头,但有两路供水,我想做泵站加压,可是审核人说可以做成低压消防,室外消火栓的压力可以由消防车保证,室内消火栓的压力可以由消防车从市政管网取水向厂区的消防管网供水,也就是在厂区的室外管网上设水泵接合器。请问有这么做的吗?
免费打赏
liwangy
2010年11月16日 16:17:51
12楼

也遇到了类似的问题。
第一种水泵直接吸水,市政能同意吗?
你既然这样,干脆室内室外共用一套得了
回复
gothic-1
2010年11月16日 16:47:32
13楼
楼主其实是碰到两个问题,一是,直接抽水加压市政允许吗?二是图审的为业主着想,但不符合规范。
回复
sw-gps
2010年11月16日 17:02:48
14楼
室内消防水量多少
室外消防水量多少
依据?
回复