[专业讨论]和安安考专业(09模考交流)
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2010年05月13日 14:22:57
只看楼主

下面开始讨论问题闭式热水供热系统补水装置的流量,不应小于供热系统循环水量的( )。A、1%B、2%C、3%D、4%答案给的是B我的理解:我记得应该一用一备,每个按4~5%.提出给出的分析是参照《城市热力网设计规范》第7.5.3条.按照其说法,每台流量应该是2%,事故时间两台同时运行保证4%.如果正好其中一个泵坏掉,发生事故怎么办?另外,象小区锅炉房,往往补水比市政网大,相比之下,我还是我的思路比较妥当.我的思路来源于

下面开始讨论问题
闭式热水供热系统补水装置的流量,不应小于供热系统循环水量的( )。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
答案给的是B


我的理解:我记得应该一用一备,每个按4~5%.

提出给出的分析是参照《城市热力网设计规范》第7.5.3条.
按照其说法,每台流量应该是2%,事故时间两台同时运行保证4%.

如果正好其中一个泵坏掉,发生事故怎么办?
另外,象小区锅炉房,往往补水比市政网大,
相比之下,我还是我的思路比较妥当.我的思路来源于 <技术措施>


[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2010-5-13 14:25 编辑 ]
免费打赏
bingyu0605
2010年05月13日 14:23:23
2楼
在建立同样舒适条件的前提下,辐射采暖房间的设计温度可以比对流采暖时降低( )。
A、低温辐射1~2 ℃,高温辐射10~15 ℃
B、低温辐射2~3 ℃,高温辐射5~6 ℃
C、低温辐射3~4 ℃,高温辐射8~10 ℃
D、低温辐射2~3 ℃,高温辐射10~15 ℃
答案要点:见《教材》第62页。标准答案:D

我:《教材》第62页写的可是低温2~3℃,高温5~10℃.而不是:低温辐射2~3 ℃,高温辐射10~15 ℃,题出错了.

[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2010-5-13 14:25 编辑 ]
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:24:31
3楼
本帖最后由 bingyu0605 于 2009-8-1 21:07 编辑

确定室内设计温度时,当每名作业工人占有面积为50~100 m2时,室内设计温度应取( )。
A、5 ℃
B、7 ℃
C、10 ℃
D、14 ℃
答案要点:见《教材》第12页。标准答案:B

请问:应该指出劳动强度吧.
7 ℃对应中作业
《教材》第12页或 <暖规> 3.1.1,


[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2010-5-13 14:25 编辑 ]
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:24:58
4楼
当风机供给的风量不能符合要求时,可以采取的方法是( )。
A、减少或增加管网系统的压力损失
B、更换风机
C、改变风机叶轮的转速
D、风机并联

答案要点:
见《教材》第259页.标准答案:ABCD

疑问:风量不能符合要求时包括风量大了,风机并联不适用吧

[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2010-5-13 14:26 编辑 ]
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:26:30
5楼
以下的哪些因素,与确定燃煤锅炉房的烟囱高度有关?( )
A、锅炉房的总容量
B、锅炉烟气的林格曼黑度和所在地的环境区域类别
C、锅炉烟气的烟尘排放浓度
D、锅炉房周围建筑物的高度
答案要点:见《教材》第146-147页。标准答案:ACD

谈点个人看法:C、锅炉烟气的烟尘排放浓度 这个是跟除尘器有关吧,而不是烟囱高度.高空稀释是不得已才采用的办法
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:26:56
6楼
关于热力站的换热设备说法错误的是( )。
A、一般采暖、空调用的换热器可以不设备用
B、宜设置2台或2台以上,当1台停用时其余换热器能满足计算负荷的75%
C、采用市政热力作为热源,如以此水资用压差不能满足时,可以设置增压泵
D、介质为高压蒸汽时,不宜采用汽/水和水/水两级串联
答案要点:见《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》第221-222页。标准答案:CD

我的疑问:《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》第221-222页是说宜2~5台,和"宜设置2台或2台以上"有出入;C可以设置增压泵书上的说法是需要得到允许,C项表达含糊,存在异议,D项对凝结水温度还有要求.
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:27:32
7楼
垂直单管式机械循环热水采暖系统的重力循环作用压头与下列哪些因素有关?( )
A、供回水温度
B、散热器散热量
C、散热器标高
D、系统的作用半径
答案要点:见《教材》第21-22页。标准答案:ABC

我的疑问:管道在供回干管有热损失,要冷却的.系统的作用半径对温度也应该有影响,题目并未说明忽略这一内容.
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:28:07
8楼
围护结构最小传热阻的确定与下列哪些温度有关?( )
A、冬季室内计算温度
B、采暖室外计算温度
C、累年最低日平均温度
D、最冷月平均温度
答案要点:见《教材》第2页。标准答案:ABC

我的疑问:最小传热阻和冬季室外计算温度有关.冬季室外计算温度取决于不同热惰性围护类型所决定的累年最低日平均温度采暖室外计算温度的加权值.C累年最低日平均温度的说法有问题.
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:29:56
9楼
在哪些情况下,热水供热管网与热用户必须采用换热器的间接连接方式?( )
A、供热管网的供、回水压差不能满足热用户系统的循环要求
B、供热管网的压力与热用户系统的压力要求不相适应
C、供热管网的水温与热用户系统的水温要求不相适应
D、供热部门不允许管网一次水直接进入热用户系统
答案要点:见《教材》第118-119页。标准答案:BD

我的疑问:对B,压力要求不相适应可以考虑用双水箱,不是"必须采用换热器的间接连接方式"吧?
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:30:49
10楼
某燃煤链条热水采暖锅炉的额定产热量为2.8 MW,额定热效率为78%,燃用烟煤的低位热值为25 000 kJ/kg,鼓风机所需风量为( )。
A、3 000~3 500 m3/h
B、3 500~4 000 m3/h
C、4 000~4 500 m3/h
D、4 500~5 000 m3/h
答案要点:标准答案:D

我的疑问:标准答案:D为烟气量(计算见原题答案,我粘不上来).烟气量对应的是引风机,而不是鼓风机.
回复
bingyu0605
2010年05月13日 14:33:08
11楼
关于风机的静压、动压和全压,下列说法正确的是( )。
A、风机的入口静压一定是负值
B、风机的入口全压可能是正值,也可能是负值
C、风机的入口动压一定是正值
D、风机出口的全压、动压、静压一定都是正值

答案要点:
见《教材》第263页。答案:BCD

不很明白,希望得到指点