6kV直配高压电机线路压降大于5%,不做软起能直接启动吗?
rammstein0932
2010年05月13日 14:04:23
只看楼主

6kV直配高压电机线路压降大于5%直接启动我现在不知道能不能起来大家帮帮忙?帮忙给我们分析一下谁有这方面的规范给俺参考一下呗。

6kV直配高压电机
线路压降大于5%
直接启动我现在不知道能不能起来
大家帮帮忙?
帮忙给我们分析一下
谁有这方面的规范给俺参考一下呗。
免费打赏
tcchezhong
2010年05月13日 14:18:07
2楼
直起的计算结果是多少?
线路压降5%,是什么概念?

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2010-5-13 14:22 编辑 ]
回复
rammstein0932
2010年05月13日 15:24:41
3楼
现在我做的是3台500kW 6kV的高压电机
线路是3km LGJ-120
算完压降为5.96%
回复
tcchezhong
2010年05月13日 16:44:09
4楼
需要了解电源容量和短路电流参数。
计算直接启动的,启动电压降情况。
电源容量只要不是过小,0.5MW的小电机,一般直接启动没有问题。不过,一定要根据计算情况来做选择。
回复
lingxuct
2010年05月13日 17:36:25
5楼
楼主是不是算错了?

500KW6KV电机的额定电流在53A左右,3台全功率负荷也只有160A,“3km LGJ-120 ”的电压损失会达5.96%?

如果直接全压起动会起不来,那只有加大线路规格,其他别无办法!