商住楼阳台雨水间接排水大家是怎么做的?首层全是商铺,没有散水也没有排水沟。广东地区,大家怎么做,我没次都接到井里去然后打电话给审图公司说好话,烦!大家怎么做的?
商住楼阳台雨水间接排水大家是怎么做的?首层全是商铺,没有散水也没有排水沟。广东地区,大家怎么做,我没次都接到井里去然后打电话给审图公司说好话,烦!
大家怎么做的?
2楼
可以考虑做水封井或者就做一个存水弯(P形弯)。
回复
3楼
可以做咖喱井:就是在落水管的接近地面的位置与空气接触。在其正对地面做一个雨水口。有的称之为13号雨水口。雨水口收集就近进入雨水检查井就可以了。
但是注意一定要间接排水。
如果有散水,直接间接排放。想好一点就在下面设一个冲刷挡板。
如果有排水沟,就直接就近排放,雨水找坡即可。
回复
4楼
设置存水弯不可以吗?//
回复
5楼
我们这里都不做散水和雨水沟的。你们想法很好啊,真正施工的时候这样做过吗?
这里的甲方根本不接受。
回复
6楼
阳台雨水要排到污水井里面!
回复
7楼
阳台雨水和空调凝水须间接排放.
回复
8楼
个人认为设置雨水口,并不好看,还是做个存水弯把
回复
9楼
同意三楼兄弟的做法,在每根立管下面做13#收水口,收集后接入室外雨水系统
回复
10楼
设置雨水口
回复
11楼
[ 引用 ] 2005-08-31 10:48:00.0 第 8 楼
个人认为设置雨水口,并不好看,还是做个存水弯把
回复