你能发现下面2个系统图中的错误么?错误可不少哦!!

你能发现下面2个系统图中的错误么?错误可不少哦!!
2010-05-13_114443.jpg

2010-05-13_114443.jpg

免费打赏
toho2008
2010年05月13日 16:29:51
2楼
1、漏电断路器有几个图例上没有圈;2、火灾时分励断开的那个断路器最少也要20A;3、B2AL-15回路的断路器因改为4P,线芯数应为5根。
回复
王亮
2010年05月14日 16:33:12
3楼
还有错误 细微的哦 继续找哦!
回复
王亮
2010年05月14日 16:36:56
4楼
灌篮高手不愧是高手。。继续找还有错误!这都是基本功。。。
回复
无人喝彩
2010年05月14日 16:46:35
5楼
1、插接箱断路器可以采用3P
2、如果照明箱距插接箱的距离在3米之内,可以取消分励总开关,如果距离大于3米,则总开关应不小于50A
3、插座回路开关应区分是否带漏电
4、4KW进线应为三相,开关采用32A,与下级开关保持配合,2.5的线过小
5、浪涌保护断路器应为4P,建议使用32A,短路电流10KA,浪涌采用3P+N
回复
王亮
2010年05月15日 09:24:45
6楼
上下级配合问题。。呵呵!我给你喝彩!!看看还有错误么?