关于《建筑地基基础设计规范》8.2.7.3条
redor
redor Lv.3
2005年08月30日 10:19:46
来自于地基基础
只看楼主

规范8.2.7.3条中,基础底板弯矩公式8.2.7-4和8.2.7-5在满足条件“当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度”时才适用,若不能满足这个条件怎么计算?请大家赐教!

规范8.2.7.3条中,基础底板弯矩公式8.2.7-4和8.2.7-5在满足条件“当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度”时才适用,若不能满足这个条件怎么计算?请大家赐教!
免费打赏
redor
2005年09月01日 10:19:33
2楼
怎么没人发表意见呀
回复
coolbin2000
2005年09月01日 11:51:22
3楼
若不能满足这个条件,那就只有改基础了,加大、加厚使其尽量满足条件。实在不满足,那就要改基础形式了
回复
hsb321
2005年09月13日 01:57:54
4楼
三楼的朋友说得对,那可能要改成桩基础了。请问一下,P为基本组合地基反力设计值,是不是可取地基净反力值?
回复
redor
2005年09月15日 15:59:28
5楼
规范上用的是基本组合地基反力设计值,但是公式中减去了基础自重及其上土的自重,实际上就是地基净反力。
回复
凝固音乐
2005年09月24日 00:36:27
6楼
如果不满足,下面的公式就不能用,这是下面公式的使用条件
回复
timeaswater
2005年09月25日 19:44:34
7楼
规范条文说明里也没有相关内容。我的猜测是:e<1/6B,使Pmin>0; B/H<2.5,可使底板的内力接近公式的假定。有两种极端情况,荷载无偏心,B/H=1,完全对称,内力如公式。B/H=无穷大,变成了柱下条基,高度方向不考虑弯矩则与公式内力相差很大,所以限制。最好的实验就是用ANSYS建立B/H=1~10的模型,看应力分布。可惜我水平有限(没读研,至今郁闷!),完成不了,建议高手试一下。
回复
cmg_saint
2005年10月02日 20:12:31
8楼
做偏心基础,使偏心距<1/6,在钢结构基础和单层厂房设计中,偏心基础的做法很普遍,当然,设计基础的控制内力组合要仔细比较,计算工作量大一点,费点力而已。
回复
hjw965
2005年10月02日 20:36:18
9楼
公式是近似计算,关键是偏心问题.如果不偏心是准确的.偏心的话 偏心距、台阶的宽高比越大,误差越大。根据图8.2.7-2可准确计算。公式的计算的结果是偏小的。
回复
lnjpdh
2005年10月08日 16:03:20
10楼
尽量满足,我理解规范意思不推荐太大偏心,尽量做轴压
回复
duyaozheng
2005年10月10日 15:30:02
11楼
hgghhh
回复

相关推荐

APP内打开