关于两管制系统中采用压差控制阀的问题
mooii
mooii Lv.4
2010年05月13日 10:36:23
来自于中央空调
只看楼主

问题是这样的:冷水机组夏季供冷,7度温差,锅炉冬季供热,10度温差,全部采用两管制,冷热水泵分别设置,均采用一次泵定流量压差旁通控制,末端变流量,采用压差动态平衡阀+电动调节阀控制。假设冬季热负荷是夏季冷负荷的70%左右,则额定工况下热水流量约为冷水流量的50%左右,如果末端压差动态平衡阀按夏季工况设置,到了冬季额定流量减半时,是否会产生问题?应采取何种对策?请高人指点。:time:

问题是这样的:

冷水机组夏季供冷,7度温差,锅炉冬季供热,10度温差,全部采用两管制,冷热水泵分别设置,均采用一次泵定流量压差旁通控制,末端变流量,采用压差动态平衡阀+电动调节阀控制。假设冬季热负荷是夏季冷负荷的70%左右,则额定工况下热水流量约为冷水流量的50%左右,如果末端压差动态平衡阀按夏季工况设置,到了冬季额定流量减半时,是否会产生问题?应采取何种对策?

请高人指点。:time:
adingkgb
2010年05月13日 13:54:21
2楼
我个人的意见


末端设备的动态平衡阀应该按照末端最大需水量来确定,超出最大需水量的,阀门关小。低于最大需水量的,阀门不关。

夏季的末端实际需水量大的,就应该按照夏季的水量来确定,当冬季时,还可以靠电动两桶调节阀的关小来控制水量。
如果冬季需水量小,而动态平衡阀按照冬季来确定,那么当道夏季时,末端需水量增加,但供水量就被动态阀限制了。
回复
mooii
2010年05月14日 10:10:37
3楼
仔细想过以后,觉得不会产生问题,但是需要适当提高热水泵的扬程。因为到了冬季,压差动态平衡阀控制的回路压差不变,比不用压差平衡阀的压差要大。
回复