请问超8米自喷
waternv
waternv Lv.2
2010年05月13日 10:34:19
只看楼主

我有个电子单层厂房占地大于1500平米 要上自喷。厂房净高10米左右 ,这个自喷怎么做呢?

我有个电子单层厂房占地大于1500平米 要上自喷。厂房净高10米左右 ,这个自喷怎么做呢?
免费打赏
xupeng
2010年05月13日 14:41:40
2楼
采用雨淋系统!见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,第8页4·2·5条。

雨淋系统是一种加强性的自动喷水灭火系统,用于火灾水平蔓延速度快,闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所。特点是由火灾自动报警系统开启雨淋阀及消防供水泵,所有由雨淋阀控制的开始洒水喷头同时洒水,形成大面积大流量喷水覆盖,从而扑灭火灾。雨淋系统的优点是水量很大,覆盖充分,控制火灾蔓延效果好;但缺点也很明显,必须与火灾报警系统联用,造价较高,灭火针对性不强,水渍损失大。 因为雨淋系统的设计参数与普通闭式系统有很大的区别,因此必须为雨淋系统专门设置给水系统及设置自动火灾报警装置。又因为雨淋系统水量很大,也将会大大增加消防水池储水量,从而增加土建投资和设备费用。

随着科技的进步,特别是近20年来遥感技术和自动控制的巨大发展,自动喷水系统也在不断的完善和提高。近几年针对民用建筑高大空间自动消防的新型设备层出不穷,具有代表性的就是由广东省建设厅主持制定的广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》及由辽宁省消防局主持制定的《大空间自动扫描定位喷水灭火系统设计规程》等。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-5-13 14:55 编辑 ]
回复
waternv
2010年05月13日 16:43:25
3楼
XIEXIE:(
回复
zhshd2002
2010年05月19日 15:11:39
4楼
2楼说的不错,可供参考
回复
weilmeng
2010年05月22日 21:36:06
5楼
学习中、、、
回复
lzhp1985
2010年05月23日 16:49:55
6楼
10米可以采用早期抑制快速响应喷头……
回复

相关推荐

APP内打开