求补偿电容值有何不同?
jxdtyut
jxdtyut Lv.2
2010年05月13日 00:39:00
只看楼主

见下图 两种接法电容值应该相同吧 为什么很多人都说不同

见下图 两种接法电容值应该相同吧 为什么很多人都说不同

未命名.jpg

samdyang
2010年05月13日 10:53:55
2楼
一样的。
回复
blade_longqc
2010年05月13日 15:07:51
3楼
我觉得一样
回复
xianliangli
2010年05月13日 18:06:15
4楼
不一样的地方好像就是省了一根导线!
回复
l3y1h3
2010年05月13日 19:27:41
5楼
电容值一样,接法不一样。
回复
happy2127
2010年05月13日 19:45:38
6楼
是一个样的,不就省了一根线?少了一根线,相差最大的就是要是上面要是哪个线断了,就会出问题,要是4根线的,上面三根随便断一根都不影响工作。:victory:
回复
yujunzhilian
2010年05月13日 21:11:40
7楼
楼主你好,我个人觉得两种接法电容有效值肯定是不一样的。

两种接法中四组电容的串并联具体方式是不一样的,所以电容值肯定不一样啊,
你就拿两个电容来说,并联后要比串联后容值大。

但是你上面那两个图怎么计算电容值,我不大会,但容值肯定是不一样的。
回复
jxdtyut
2010年05月13日 22:40:21
8楼
呵呵,有一个说不一样。我当时接的时候接为图二,总工看到后让我改为图一的接法,我很是不理解,按他的经验,学识不会不懂吧。没办法只得服从。6KV的系统25平方的线每段20CM ,变电所无功补偿用
回复
wuyankun2010
2010年05月14日 08:56:05
9楼
学习!
回复
samdyang
2010年05月14日 09:10:59
10楼


那几个是串的,哪几个是的并啊,你说说看。
回复
lxw490600
2010年05月14日 09:20:13
11楼
四只电容是并联在一起的。两个图是等效的。
回复