补偿柜内16Kvar电容器电流?保护熔断器值?
atu16
atu16 Lv.10
2005年05月20日 08:03:11
只看楼主

补偿柜内16Kvar电容器计算电流是多少?保护熔断器整定值多少才合适?

补偿柜内16Kvar电容器计算电流是多少?保护熔断器整定值多少才合适?
mingsy001
2005年05月20日 08:16:15
2楼
1.电容器的额定电流按如下公式计算:
Q=1.732*U*I
式中:Q---电容器容量(KVAR)
U---电容器额定电压(KV)
I---电容器额定电流(A)

2.熔断器的熔丝额定电流选择,不应小于电容器额定电流的1.43倍,并不宜大于额定电流的1.55倍。
回复
chinalyj
2005年05月20日 09:02:15
3楼
电容的额定放电电流一般是1.44倍容量
回复
sdjnxhy88
2005年05月20日 10:34:03
4楼

强烈支持!I=Q/1.73*U,如果有谐波,1.43倍配熔丝会经常被搞断;建议稍微取高一点。
回复
atu16
2005年05月20日 10:46:37
5楼
那里可以查到系数
回复
changshangxjz
2005年05月20日 12:10:16
6楼
不用计算的16Kvar电容器的铭牌上有额定电流的,厂家不一样,会有点不同的
回复
jing1228
2005年05月20日 12:31:45
7楼
一般低压补偿柜0.4kv 电容器额定电压应该是220还是380?
回复
mingsy001
2005年05月20日 13:58:21
8楼
一般低压补偿柜0.4kv 电容器按三角形接法,额定电压应该宜选440V级
回复
jianghe1508
2005年05月20日 15:13:35
9楼
4楼的说的对极了,我曾碰到过几次,熔芯我都是按1.44倍计算的,结果经常烧,我现在学乖了,按1.55取,现在什么问题都没有。
回复

相关推荐

APP内打开