补偿柜内16Kvar电容器计算电流是多少?保护熔断器整定值多少才合适?
补偿柜内16Kvar电容器计算电流是多少?保护熔断器整定值多少才合适?
2楼
1.电容器的额定电流按如下公式计算:
Q=1.732*U*I
式中:Q---电容器容量(KVAR)
U---电容器额定电压(KV)
I---电容器额定电流(A)
2.熔断器的熔丝额定电流选择,不应小于电容器额定电流的1.43倍,并不宜大于额定电流的1.55倍。
回复
3楼
电容的额定放电电流一般是1.44倍容量
回复
4楼
强烈支持!I=Q/1.73*U,如果有谐波,1.43倍配熔丝会经常被搞断;建议稍微取高一点。
回复
5楼
那里可以查到系数
回复
6楼
不用计算的16Kvar电容器的铭牌上有额定电流的,厂家不一样,会有点不同的
回复
7楼
一般低压补偿柜0.4kv 电容器额定电压应该是220还是380?
回复
8楼
一般低压补偿柜0.4kv 电容器按三角形接法,额定电压应该宜选440V级
回复
9楼
4楼的说的对极了,我曾碰到过几次,熔芯我都是按1.44倍计算的,结果经常烧,我现在学乖了,按1.55取,现在什么问题都没有。
回复