图纸简介: 办公楼空调及通风设计施工图 部分说明:应甲方要求,1~4层设计中央空调系统。按业主要求办公区设置VRV中央空调系统(不设新风系统)。5~11层夏季设计冷负荷为1416.5kW,冬季设计热负荷为788kW,详见空调负荷计算书…… 附件名:20105121273635296665.rar 文件大小:5340K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

办公楼空调及通风设计施工图 部分说明:应甲方要求,1~4层设计中央空调系统。按业主要求办公区设置VRV中央空调系统(不设新风系统)。5~11层夏季设计冷负荷为1416.5kW,冬季设计热负荷为788kW,详见空调负荷计算书……



附件名:20105121273635296665.rar

文件大小:5340K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qwer2000
2010年09月28日 15:31:17
12楼
感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
回复
bjkh1129
2010年09月28日 15:38:32
13楼
看得多,了解得多,学得多.这里有这么好的精品供我们学习参考,这套图纸让本人受益良多!希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示 谢谢了!
回复
w151892868
2010年12月13日 16:10:46
14楼
图纸上空调节点之间的详图画的好像有问题,大家有时间一起探讨一下。
回复
xjpxpp
2010年12月22日 21:57:40
15楼
好东西哦
回复
wtu888
2010年12月23日 22:41:08
16楼
本案是一个极具个性的案例。用色大胆、鲜明且纷繁,装饰造型奇巧各异,难以达到视觉上的统一和塑造整体的空间感,但显示了与众不同的现代化和鲜明的个性化追求。
在功能的布局和平面规划中首开先河,将坐厕、浴盆毫无遮拦地置于眼前,与书桌、床具共处一地,显示了开放的生活姿态,同时立面布局严谨紧凑,储物、洗浴、学习空间兼备,功能完善。综合使用点、线、面的设计语言,色彩运用大胆而纷繁,装饰造型抽象前卫。随意的摆饰,紊乱而有序,不经意地显露着生活情趣,充分张扬了业主的个性。
回复
renyyok
2013年03月30日 22:19:11
17楼
“空调负荷计算书”