如果小区雨水管道和市政管道高差较小,为防止雨水倒灌,在进入市政管网前,能采取什么的措施?请教各位高手!
如果小区雨水管道和市政管道高差较小,为防止雨水倒灌,在进入市政管网前,能采取什么的措施?请教各位高手!
22楼
我同意楼上仁兄的意见,现在排水管理处到下大雨的时候都不知道该怎么办,因为他们根本就没考虑到防止那种几十年不与的大雨,我想一般的设计也就没必要想的这么极端吧。如果要加,我也赞成使用止回阀原理的产品
回复
23楼
非常感谢各位!
因为市政雨水管道是否通畅,只有下大雨雨时才能检验。而且是否会倒灌什么时间倒灌都是未知的。只有采用类似逆止阀的装置才可靠。
请问有没有该装置的图集或图样?
回复
24楼
21楼: 我个人理解是市政管道的排水能力到不了10年20年的重现期。按几十年一遇的标准设计也不经济,毕竟这样的降雨强度多少年才一回。真正大暴雨的时候,可能就需要靠路面调蓄一下。路面积水相当于一个大的调蓄池。不知道我这样理解可否。
20楼的说法很对。今天我设计了一个小区的小泵站,排雨水的。暴雨时,关闸门,用自己的泵站往外强排。我的这个项目,小区外面的市政道路也积水。我们的设计意图是这样;因为我们的小区比外面道路高50公分左右,如果外面的水深超过这个高度,也就超出我们设计的范畴了。
回复
25楼
地面积水倒没什么,但千万别通过下水道倒灌到屋子里。鸭嘴阀没用过,哪位大侠知道对于DN100及DN150的鸭嘴阀的价格是多少,请告诉一下好不好啊?先谢谢了。
回复
26楼
要是那好的小区干脆做个小型泵已备雨量太大大时用
回复
27楼
正常下不可能倒灌的!如果小区出水口标高低于市政管接口的时候!需要设置提升泵房!
回复
28楼
好办。设置排水止回阀。具体做法请浏览yylkj.co.163.com
回复
29楼
止回阀那么贵,还是用闸阀吧,手动就手动吧
回复
30楼
止回阀阻力较大,可以采用防逆水封阀,并且防逆水封阀应用已很成功。
回复
31楼
楼上各位:用排水止回阀就解决了。高招!!!具体做法请浏览yylkj.co.163.com.
回复