如果小区雨水管道和市政管道高差较小,为防止雨水倒灌,在进入市政管网前,能采取什么的措施?请教各位高手!
如果小区雨水管道和市政管道高差较小,为防止雨水倒灌,在进入市政管网前,能采取什么的措施?请教各位高手!
12楼
考虑采取紧急时隔断小区外排的管道并采取提升强排的措施。 使用排水闸门,可以在排水井中开闭。因为是给市政管道上采用的,各种大口径的规格都有。
回复
13楼
使用闸阀,也就是在小区总雨水管接入市政前,在雨水管上安装,下大雨时就关闭不排水,等雨小了或不下了再打开。对吗?
回复
14楼
是的,我现在一层的电缆沟排水就是管道做的很浅。还是害怕会雨水倒灌。
我想在上面加个闸阀。真的要是倒灌就关闭阀门。
回复
15楼
想请教一下13楼的,下大雨时不排,那雨水都去哪里了啊?能否解释一下,小弟是新手!谢谢
回复
16楼
我觉得逆止阀应该是可以的,还有鸭嘴阀
回复
17楼
可以在接入市政管之前设置潮门井,华东院有标准图集
回复
18楼
我有和15楼一样的想法,用闸阀的话那小区里的水往哪里排啊,个人倾向用止回阀
回复
19楼
个人认为,下雨时降水是很平均的,外面水多,里面也一样多,所以排水阀门也没什么意思.关键是做好其他非雨水系统管子的防倒灌措施.雨水管本就是下雨时排雨水的,下雨时关它,不下雨再开吗!
回复
20楼
如果小区内部不设泵站排水的话,采用什么止回阀或是闸阀都没有用啊,如果市政道路上都已经积水,那么小区内部如何会没有积水呢?积水不通过什么排除??
回复
21楼
没错,20楼说得好.现在很多市政上都解决不了地面水,一下雨就满街都是水,地下水还向上冒,那试问,其它雨水还能排到市政管了吗?
回复