负筋向支座的延伸长度是怎么算出来的~~负筋的长度是跨度的1/4(1/3),请教一下这个跨度是净跨还是中心距离?

负筋向支座的延伸长度是怎么算出来的~~
负筋的长度是跨度的1/4(1/3),请教一下这个跨度是净跨还是中心距离?
免费打赏
danhyly
2010年05月27日 23:20:10
12楼
从梁边缘开始 取1/4跨 一般
回复
chchh_co
2010年05月28日 22:42:05
13楼
查看一下构造手册,就知道了。
回复
fupingtang
2010年05月29日 16:03:27
14楼

L0为计算跨度。。。。请仔细看。。。
回复
luofei-english1
2010年10月26日 15:08:14
15楼


单向板为短跨计算跨度的1/5;双向板为短边计算跨度的1/4;且至梁边算起
砌体墙上现浇板规定较为复杂,请看《砼》10.1.8
回复
baichunwang
2010年10月27日 13:55:53
16楼
那算出的值是一边深入这些还是两端一共深入这些呢????:handshake
回复
lz2005424424
2012年03月10日 16:03:02
17楼
分析的好!不错,呵呵
回复
hz1331
2012年03月10日 21:25:19
18楼
你说的1/3 是广东院的 图集
回复
jianwangtumu
2013年07月16日 16:55:26
19楼
《砼》P113.9.1.6
回复
wanglei1271
2013年07月17日 16:41:58
20楼
jiegouxiaosheng 发表于 2010-5-12 11:46 但是pkpm自动生成的图中的长度与 这个算法有误差~~有个控制菜单你没有修改,你好好找找
回复
绿色蒲公英
2013年07月18日 14:46:55
21楼
这个规范跟教材仲有的,楼主认真翻翻书