负筋向支座的延伸长度是怎么算出来的~~负筋的长度是跨度的1/4(1/3),请教一下这个跨度是净跨还是中心距离?
负筋向支座的延伸长度是怎么算出来的~~
负筋的长度是跨度的1/4(1/3),请教一下这个跨度是净跨还是中心距离?
2楼
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 的10.1.6条对支座钢筋做了规定,即从梁边伸入楼板1/4L0。L0为楼板短边净跨。这个应该是构造规定。
回复
3楼
但是pkpm自动生成的图中的长度与 这个算法有误差~~
回复
4楼
板的配筋一般按计算结果自已配
回复
5楼
新人,拜读了
回复
6楼
pkpm计算用的是计算跨度 好像是中心线之间的距离
回复
7楼
根据板的位置,以及支撑方式,按照1/4的计算跨度算长度。pkpm里面从梁边,还是轴线标注,是有区别的。
回复
8楼
根据弯矩图确定的
回复
9楼
学习中啊
回复
10楼
受益匪浅!:victory: :victory:
回复
11楼
楼主真的很厚道啊,谢谢我们的楼主,共产主义事业就靠楼主这样的人了
回复