方案设计评分标准,同时谈谈方案设计的感受、心得 交流一下!
wjqjf
wjqjf Lv.2
2010年05月12日 03:26:45
只看楼主

方案设计评分标准 ( 本人估计): 总图10分 一层 1儿科10(分),2门诊7(分), 3急诊10(分), 4药房7(分), 5输液7(分), 二层 1五官科10(分),2妇科8(分), 3外科10(分), 4 化验7(分), 规范及要求5分(含与病房的连接,无障碍,防火疏散,暗房间) 公共部分4分(含公共卫生间,公共走廊及其它走廊的宽度,电梯及扶梯,) 图面及结构网5(分) 合计100分

方案设计评分标准
( 本人估计):
总图10分
一层 1儿科10(分),2门诊7(分), 3急诊10(分), 4药房7(分), 5输液7(分),
二层 1五官科10(分),2妇科8(分), 3外科10(分), 4 化验7(分),
规范及要求5分(含与病房的连接,无障碍,防火疏散,暗房间)
公共部分4分(含公共卫生间,公共走廊及其它走廊的宽度,电梯及扶梯,)
图面及结构网5(分)
合计100分
我的平面图画完了 总图只画了8分钟,可想而知,应该是0分,扣 10分,
儿科放在原楼的最北边,忘了加单独出入口,也忘了开医务人员入口,估计扣 5分;门厅放在了内院南侧(原楼);药房放在了内科南部(新建);在南侧 新建一66m X13.2m的板楼,西半部分放输液,东半部份放急诊,我忘了把急诊门厅和和主楼门厅连了,估计扣 2分,不知试题是否要求连接;二楼没有设医务卫生间及更衣,也是忘了估计扣 2x3=6分,没办法,脑袋不好使,更可笑的是我门诊设了坡道,急诊就忘设了,估计扣 5分。我估计还有房间落掉的,估计扣5分,这样就剩下67分了,阅卷老师再随便一扣,七八分就没了,结果不及格59分,郁闷!
免费打赏
hbtxzhgq
2010年05月12日 07:39:11
2楼
儿科单独出入口我觉得很关键,这一点漏了怕是丢分不少。
回复
ygw223
2010年05月12日 09:22:02
3楼
扩建面积3600,超的多了,扣多少?
回复
zhujiang118m
2010年05月13日 01:45:42
4楼
我觉得今年题目里有个陷阱。
在作图要求中,有一条:医护与患者流线要求分离。看看保留的科室就会发现,它有个奇怪的现象---医护走廊,医生护士都是经过医护走廊进入诊室的,而每个诊室都有2个门,患者从前门进入的。医护人员和患者是绝不会同时碰面在候诊空间里的,医护人员在走廊里有自己的更衣和卫生间。
所以,我觉得,这个医护和患者分流的要求也将是一个考察流线的重点。
除此之外,还要注意气泡图要求的空间的紧密联系和一般联系的设置。

至于暗房间和无障碍甚至规范方面,扣分不会太多,楼上的不必担心。
回复
wjqjf
2010年05月14日 10:28:43
5楼
面积超或压线打乘以0.7的系数,你如果能得80分,再乘0.7,才56分,以后一定注意!小窍门:如果稍微超一点,可以把面积少些一点!如果超多了,就不好使了。压线也是这样,如果就差三五百,想办法改改数。同时画成不压线。切记
回复
wjqjf
2010年05月14日 10:37:40
6楼
儿科单独出入口一般扣30~50%的分。流线有问题扣50%的分。儿科单独出入口一般扣30~50%的分。因为出入口一般影响到流线。
回复
wjqjf
2010年05月14日 10:41:32
7楼
我觉得,技艺医患分流可以单设医务人员单独流线。不知原图二楼内科是否也设了医务人员单独流线?门诊医患可以对面走,不交叉就是了,我个人的意见,
回复
wjqjf
2010年05月14日 11:04:55
8楼
缺一出入口一般扣所属部分的30~50%的分。流线有问题扣所属部分或影响部分50%的分。
分区有问题扣50%的分,分区和流线相辅相成!
缺一重要房间扣2分,小房间或次要房间扣1分,
房间未按要求紧邻布置扣1~2分,
缺一门扣0.5分~1分
回复
ygw223
2010年05月14日 11:30:57
9楼
谢谢回复!实际面积3600,但图纸上我只写了3300,但面积一大就相对好布置,有经验的老师应该能看出来吧。一层平面中东北角儿科入口、南侧门珍入口、东南角急诊入口、西侧为医护出入口,流线还算清楚。但二层就来不及细考虑,妇产科布置的很乱,医患也分得不清。
回复
asmodisi
2010年05月20日 14:19:03
10楼
关于交叉 我在现实中还没有看到做得好的
回复
glqinfeng
2010年08月14日 09:10:19
11楼
都分析的很好,可惜俺这次做图题考砸了
回复

相关推荐