最近做的工程,少不了用VRV系统的。大金的VRV系统设计配机是怎样的呢?尤其外机是不是搞120%来配呢。而东芝开利听说可以达到130%,是不是选好内机就放大到130%来配就行啦。还是要根据什么容量代码来配,请指教。可以提供一下设计方法流程等资料吗。
最近做的工程,少不了用VRV系统的。大金的VRV系统设计配机是怎样的呢?尤其外机是不是搞120%来配呢。而东芝开利听说可以达到130%,是不是选好内机就放大到130%来配就行啦。还是要根据什么容量代码来配,请指教。可以提供一下设计方法流程等资料吗。
12楼
同感,俺一直做的就是海尔VRV
回复
13楼
大金和日立都说自己的机器可以达到130%,其实如果超过了115%而同开的话,就会有问题。所以我一般选型的时候都不超过115%,否则将来效果不好,做设计的要负责的。
回复
14楼
的确,我是做三菱的,样本上说是可以达到130%,但配的时候一般都在110%-115%左右,不太敢弄到130%,怕将来出问题。
回复
15楼
配机主要安装安照国家规范来实施,设计安照产品设计要求来进行,就可以.
回复
16楼
这个“超配”的概念其实只是和“同时开启”有关,只要不是同时开启,配到200%都可以,但是超过130%以后,压缩机内的润滑油会残留在室内机内,使压缩机润滑效果降低,减少寿命。
配比率高于110%后,由于冷媒管的损耗,室内机的实际能力不能达到标称值,这时需要核算室内机的实际制冷能力,再做相应调整。
所以大金在设计的时候会根据房间的功能来选择合适的配比率,比如:办公室会严格控制在110%一下,而别墅的话,全部室内机同时开启的几率很小,所以可以放大到130%以下
澄清一下,业务员懂的不多,不要误会
回复
17楼
视情况而定,我做过两个工程都是按120%来选的,现在运行情况还可以,一栋是别墅,一栋是办公楼。
回复
18楼
楼上的,你用什么牌子的空调?
回复
19楼
说得好
回复
20楼
向大家学习
回复
21楼
我是做大金的,我试过配到130%,是一套别墅,运行情况是正常的,因为当时考虑到工程造价问题,别墅中的空调同时开的机会非常小!
回复