继电保护问题
chmoon1976
chmoon1976 Lv.2
2010年05月11日 17:11:49
来自于继电保护
只看楼主

继电保护问题公司最近发生一次故障跳闸过电流动作跳闸,同时零序电压为95V,各项电压二次值分别是37.9、80.9、40.9,各项电流分别是1.16、0.82、0.28比较迷惑,请问什么原因

继电保护问题
公司最近发生一次故障跳闸
过电流动作跳闸,同时零序电压为95V,各项电压二次值分别是37.9、80.9、40.9,各项电流分别是1.16、0.82、0.28
比较迷惑,请问什么原因
免费打赏
lingxuct
2010年05月11日 18:07:52
2楼
记录的电压电流有一个错相,故障是二相短路。
回复
beining1112
2010年05月13日 21:37:05
3楼
2楼果真是高人
回复
wujian1969
2010年05月13日 22:01:32
4楼
2楼如何看出的请分析一下。
回复
buhaodepengyou
2010年05月13日 22:25:50
5楼
:)
回复
shwjvip
2010年05月14日 08:43:59
6楼
二楼的能说细一点吗?:hug:
回复
leinuo1943
2010年05月14日 11:54:50
7楼
继电保护问题
公司最近发生一次故障跳闸
过电流动作跳闸,同时零序电压为95V,各项电压二次值分别是37.9、80.9、40.9,各项电流分别是1.16、0.82、0.28
比较迷惑,请问什么原因
回复
gemini870520
2010年06月02日 16:50:01
8楼
2楼看出来中间那个数字大于第一个和第三个,判断的2相短路,短路电流大嘛~
回复