洁净空调机组配变频器及控制
nky6666
nky6666 Lv.12
2005年08月29日 08:36:10
只看楼主

规范推荐在洁净空调机组配变频器,大家说说变频器用什么控制比较好?我见过压差和风速的,个人认为风速好一点

规范推荐在洁净空调机组配变频器,大家说说变频器用什么控制比较好?我见过压差和风速的,个人认为风速好一点
免费打赏
chq030
2005年08月31日 10:16:22
12楼
个人认为:
1,无尘区比较严密,无经常开启的门洞没有必要在新风机装变频器;当有经常开启的门洞,或有排风时最好在MAU中装变频器,这样较节能
2,AHU+HEPA没有必要装变频器,风量变小了换气就达不到了;MAU+AHU+HEPA在MAU最好装变频器,这种系统一般等级较低,房间正压变化偏大
3,现实中还有一个问题,当室内部余湿量大时,MAU+DC+FFU系统,房间余湿都是通过MAU来处理的,在夏季当通过压力来控制变频时风量减小了,有时会出现减小后的风量即使将露点处理的再低(也不可能小于8度哈)也不可能消除室内部的余湿,这样不是要加除湿机才能够控制,而事实上工频状况的新风量完全可以消除余湿。当然那些余湿量大到新风不能够处理时就必须加除湿机。上述情况如果加变频器,各位高手是怎么考虑的呢??
回复
zys0000
2005年08月31日 10:53:59
13楼
生产车间内的很多设备自带排风,设备的使用数量会经常变化,有必要在新风机装变频器,否则会造成正压超大。
回复
deathgod007
2005年08月31日 15:00:16
14楼


说的太好了.
有个问题想请教,我这边有个厂房就是AHU+HEPA,想通过加装变频节能,如果降低风速的话肯定要影响洁净度,有没有其他方法改造达到节能目的么??
回复
chq030
2005年08月31日 15:44:27
15楼
回14楼:AHU+HEPA节能从变频上可能不好考虑,这种系统新风没有经过独立处理,可以在新风处装电动调节风阀通过正压来控制,这样带来的节能在与:当室内部漏风或排风少时,新风量减小,这样夏季表冷器需要水量或冬季需要的加热量减小,减小主机负载。目前主机大部分都是根据负荷实际情况,按一定百分比运行,象这种定风量的你可以从水系统中水泵变频节能(当然要设最低转速)。其实什么地方该装变频,什么地方没有不要装,要从负荷计算,和实际使用综合考虑。
1,就比如大的系统,一次泵不好变频,都用二次泵变频,到底要不要二次变频呢?简单的例子,象大型普通空调需要,因为负荷随季节变化明显。象上次我们做的总冷量大概在3000RT的10级为主的空调系统我们就没有选用,因为全年由于外部负荷的变化只占总负荷的10%以下,变频节约的那么一点点电费我看初投资增加的费用一笨子也收不回来哈。
2,目前我从新加坡那里学到一种很节能(当然原理很简单只是没有推广,以前技术也不成熟,现在不错啦),特别适用于南方无尘室空调。如果有兴趣可以讨论qq:34988096 公司0512-65220609
手机:13584880448 email --chq030@163.com 姓崔
回复
chq030
2005年08月31日 16:08:38
16楼


装变频器当然最好,如果考虑初投资不装变频器,正压超大可以通过泄压风门解决
回复

相关推荐