洁净空调机组配变频器及控制
nky6666
nky6666 Lv.12
2005年08月29日 08:36:10
只看楼主

规范推荐在洁净空调机组配变频器,大家说说变频器用什么控制比较好?我见过压差和风速的,个人认为风速好一点

规范推荐在洁净空调机组配变频器,大家说说变频器用什么控制比较好?我见过压差和风速的,个人认为风速好一点
免费打赏
zys0000
2005年08月29日 11:30:57
2楼
压差控制新风机变频
回复
xyzjm12
2005年08月29日 16:13:59
3楼
个人认为以压差控制比较好
回复
xyzjm12
2005年08月29日 16:16:25
4楼
个人认为以压差控制比较好!
回复
liyii
2005年08月29日 16:49:14
5楼
个人认为以压差控制比较好
回复
zht2004
2005年08月29日 17:23:03
6楼
在机组回风总管设传感器如何?
回复
nky6666
2005年08月29日 20:35:05
7楼
如果以压差为准,开始时风量是否会不够?我们原来都用定频的,便宜,去年开始用变频,用室内外的压差值,但没有实测动态工况。有谁用过
回复
xyzjm12
2005年08月30日 01:03:15
8楼
压差传感器直接设置在室内好了
回复
zht2004
2005年08月30日 01:47:20
9楼


点数太多了吧?
回复
wjzhang_031
2005年08月30日 18:56:57
10楼
哪和哪的压差?通过压差来控制变频器调整风机转速
具体的控制原理是怎样的?自控具体是怎么做的?
回复
deathgod007
2005年08月31日 08:48:48
11楼
你们说的那是用FFU的时候才能用压差来控制的吧,而如果是AHU+HEPA怎么办???那时侯我加装变频器又用什么控制呢???