电机用热继电器可以用来保护电缆过载吗?
漫天飞雪
2010年05月11日 13:39:23
只看楼主

给电机配断路器时,由于电机启动电流过大,因此断路器瞬时整定值不太好选取,有时只有选用较大级别的断路器,这样只能保护到电缆的短路,而不能保护到电缆过载,此时选用保护电机的热继电器同时对电缆长延时过载保护,这样行吗?

给电机配断路器时,由于电机启动电流过大,因此断路器瞬时整定值不太好选取,有时只有选用较大级别的断路器,这样只能保护到电缆的短路,而不能保护到电缆过载,此时选用保护电机的热继电器同时对电缆长延时过载保护,这样行吗?
免费打赏
winkie
2010年05月11日 13:43:03
2楼
个人认为,保护设备就好了,不需要对电缆单独做过载保护了,电缆有较大的短时过载能力。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月11日 13:48:48
3楼
个人感觉可以,看ABB的样本上电机保护用单磁脱扣的断路器(无过载保护)+接触器+热继电器的形式,用热继来做电机过载保护

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-5-11 13:57 编辑 ]
回复
qiqi19801209
2010年05月11日 14:10:31
4楼
给02年的ID顶一下------------------------------