基础梁开洞
zhengbancun
2010年05月11日 11:55:53
只看楼主

柱下条基,高1200,由于排水原因,现在要穿一根直径300的管子,请问基础梁开300的洞可以吗?洞口加强筋如何处理?是不是按照构造手册上的大样即可?请高手指点,谢谢

柱下条基,高1200,由于排水原因,现在要穿一根直径300的管子,请问基础梁开300的洞可以吗?洞口加强筋如何处理?是不是按照构造手册上的大样即可?
请高手指点,谢谢
免费打赏
zhaohaiyan136
2010年05月19日 15:49:48
12楼
我一般做法是降低基础梁标高,上排水管在梁上走.我感觉这样要安全些.
回复
gww209
2010年05月25日 21:24:42
13楼
应该是可以的 按构造手册做构造应该就行了
回复
structureshoo
2010年05月25日 23:29:55
14楼
这个是设计时就该考虑的问题,基底标高定的时候就要考虑500的高度来不管道。
回复
qq1345044
2010年08月04日 16:50:11
15楼
按构造手册做
回复
bxxc
2010年08月04日 22:10:15
16楼
排水管必须要加钢套管