基础梁开洞
zhengbancun
2010年05月11日 11:55:53
只看楼主

柱下条基,高1200,由于排水原因,现在要穿一根直径300的管子,请问基础梁开300的洞可以吗?洞口加强筋如何处理?是不是按照构造手册上的大样即可?请高手指点,谢谢

柱下条基,高1200,由于排水原因,现在要穿一根直径300的管子,请问基础梁开300的洞可以吗?洞口加强筋如何处理?是不是按照构造手册上的大样即可?
请高手指点,谢谢
免费打赏
教父
2010年05月11日 21:44:21
2楼
开在中间应该没问题
回复
w348695044
2010年05月12日 23:22:01
3楼
见砼构造手册:lol
回复
wha_pandeng
2010年05月13日 08:24:58
4楼
开洞于梁中部,周边需配加强钢筋,具体措施见《混凝土结构构造手册》P144 :)
回复
zhengbancun
2010年05月13日 16:07:06
5楼
谢谢各位:handshake
回复
firefox8515
2010年05月14日 07:59:32
6楼
按梁开动处理,开中间,满足构造和计算要求
回复
chchh_co
2010年05月14日 08:41:47
7楼
梁中间开洞可以的,按构造加固。
回复
tupifang
2010年05月14日 20:18:21
8楼
1200/3=400大于300可以穿梁
回复
renminqunzong32
2010年05月15日 12:49:02
9楼
可以 完全可以
回复
任我游0033
2010年05月16日 11:35:14
10楼
应该是可以的,或者你可认为到基础断开,中间局部设个小梁抬
回复
xiaosaliu
2010年05月18日 10:49:12
11楼
呵呵,排水原因是不允许的。要不就是排水往下降到基础梁下,要不是就是基础往下降,让排水在上面过。
回复