混凝土结构加固施工图片(具体流程)
liubiao_1981
2010年05月11日 09:23:06
来自于工地图片
只看楼主

很详细

很详细

P7180194.JPG


P7180197.JPG


P7180198.JPG


P7180200.JPG


P7180205.JPG


P7180192.JPG


P7180188.JPG

免费打赏
zhangfang-888
2010年11月07日 16:54:03
23楼
很好的图片,我也学加固知识啊,很好,大家一定钉啊:call: :call: :call:
回复
lany_80
2011年11月13日 22:34:01
24楼
问题一:箍住梁底钢板的U型钢板有存在一定的预应力吗?
问题二:梁底钢板打那么多锚栓孔,有利方面当然是提高加固层与原结构的共同受力,提高粘结层的抗剪强度。但会破坏原梁主筋与混凝土的共同工作能力,请问加固后的梁承载能力是怎样计算的,只考虑加固钢板的抗拉吗?
回复
future003
2011年12月20日 13:38:48
25楼
梁底粘钢解决梁跨中正弯矩不足问题,和梁底部纵筋一个性质,并不是替代混凝土作用。
回复
future003
2011年12月20日 13:41:15
26楼
加固也是有规范的,虽说要打螺栓对原构件有损伤,但总的是利大于弊。有时需要对梁本身卸荷载,但是一般没谁这么做的。
回复
ys-6666
2012年01月30日 21:52:16
27楼
粘钢加固现在是有规范的,设计应该没问题,施工质量太过粗糙,不能保证连结效果
回复
wugefei
2012年02月09日 12:12:50
28楼
钢加固现在是有规范的,设计应该没问题