自己不会接线
liuxinkai
liuxinkai Lv.6
2010年05月10日 21:50:14
只看楼主

发现自己不会接线。比如把两个电缆接起来,不知道怎么接(具体的缠线),我都是按自己的方法把线拧起来就完事。也不知道用什么胶带做保护。上网找也没找到图片和视频。好郁闷啊。各位师傅们谁有这方面学习的东西啊,分享下吧。谢谢了。553119533@qq.com

发现自己不会接线。比如把两个电缆接起来,不知道怎么接(具体的缠线),我都是按自己的方法把线拧起来就完事。也不知道用什么胶带做保护。上网找也没找到图片和视频。好郁闷啊。各位师傅们谁有这方面学习的东西啊,分享下吧。谢谢了。 553119533@qq.com
免费打赏
happy2127
2010年05月10日 22:01:23
2楼
单股芯线直线连接:

(1)利用绞接法对于截面积6mm*mm以下的单芯导线进行直线连接,可按如图2-21所示方法进行,其操作步骤如下:

1)将两线头用电工刀剥去绝缘层,露出10-15cm裸线头。

2)把导线两裸端头X形相交,互相绞绕2一3圈。

3)再扳直两线自由端头,将每根线头在对边线芯上密绕,每边绕5一7团,缠绕长度不小于导线直径的10倍。

4)将多余部分剪去,修平接口毛刺即可。

(2)利用缠绕绑接法对截面积在10mm*mm以上的单芯导线进行连接。

1)将两芯线线头相对并叠,填1根截面积为1.5mm 的铜芯线作辅助。

2)用截面积为1.5mm*mm 的裸铜线对3根并叠芯线头进行绑扎缠绕,芯线截面积16mm*mm 以下的缠绕长度为60mm;截面积为16mm*mm 以上的缠绕长度为90mm。

单股芯线的T字型分支连接,此种连接可用3种不同方法:

(1)对于截面积6mm*mm以下的导线进行T字型连接,将支线线头与干线十字相交后绕一单结,支线芯线根部留3一5mm,然后紧密并绕在千线芯线上,缠绕长度为芯线直径的8一10倍,剪去多余线头并修平接口毛刺。

(2)对于截面较大的导线可用直接缠绕法进行T字型连接,即将芯线线头与干线十宇相交后直接缠绕在干线上,缠绕长度应为芯线直径的8一10倍。缠绕时要用钢丝钳配合,力求缠绕紧固,并应在接头处搪锡。

(3)有些要求较高的场所可用缠绕绑接法连接,其操作方法与单股芯线直线连接的缠绕绑接法相同。

7股芯线的直线连接:

对于截面积较小(如10mm*mm)的7股芯线采用自缠法,其操作步骤如下:

(1)先将两待接线头进行整形处理,用钢丝钳将其根部的1/3部分绞紧,其余2/3部分呈伞骨状。

(2)再将两芯线线头隔股对叉,叉紧后将每股芯线捏平。

(3)然后将一端的7股芯线线头按2、2、3分成三组,将第一组2股垂直于芯线扳起,按顺时针方向紧绕两周后扳成直角,使其与芯线平行。

(4)再将第二组芯线紧贴第一组芯线直角的根部扳起;按第一组的绕法缠绕两周后仍扳成直角。

(5)第三组3根芯线缠绕方法如前,但应绕三周,在绕到第二周时找准长度,剪去前两组芯线的多余部分,同时将第三组芯线再留一圈长度,其余剪去,使第三组芯线第三周绕完后正好压没前两组芯线线头。这样,一端连接结束。另一端连接方法相同。

对于大截面积的7股芯线(如35mm*mm及以上的)用自缠法困难,一放采用缠绕绑接法,其操作步骤如下:

(1)将两段芯线线端打开,呈伞骨状。

(2)将其隔股对叉,成为一体,叉实后将每股芯线捏平。

(3)用1.5mm*mm的铜线由中央开始绑缠,要求缠绕紧固。绑缠长度为7股芯线直径的10倍。

7股芯线T字型连接:

(1)将支线线头剥去绝缘层后在根部1/8处迸一步绞紧,余部按3股4股分成两组。

(2)然后用平口螺丝刀将除去绝缘层的干线接口部分按3股4股分成两组。

(3)将支线4股一组插入两组干线中间至根部。

(4)将支线两组向彼此相反的方向沿干线绕制4一5圈,剪去余端,修平切口。

而对于截面积较大的7股芯线进行T字连接时常用缠绕绑接法,如图2-29所示。

19股芯线的连接:

19股芯线的连接与7股相仿,由于芯线过多,可剪去中间几根;T字型分支连接时,支线与干线均分为9股和10股两组。19股芯线无论直线连接还是T字连接,绕制完毕后都要进行钎焊,以增加导线的导电性能和机械强度。

锅铝导线的冷压接法:

多股铜线与铝线的连接一般采用冷压接法,其操作步骤如下:

(1)准备好铜铝过渡接头,接头选用冷拔的无缝铝套管。

(2)接前用带有中性凡士林的钢丝刷刷去铝线表面和铝套管内部的氧化膜污物。

(3)然后将铜铝导线分别插入铝套管,使两导线在套管的中间对头。

(4)最后放进压模进行压接,压成六棱形截面,形成铜铝过渡接头。
回复
liuxinkai
2010年05月10日 22:11:59
3楼
谢谢了。太好了
回复
liuxinkai
2010年05月10日 22:14:36
4楼
用什么胶带好呢?好几种绝缘的,防水的,都不知道用啥了:Q
回复
lingxuct
2010年05月11日 12:22:18
5楼
建议楼主找《维修电工艺学》。
回复
hero_2008
2010年05月11日 12:42:03
6楼
找相关书籍看看,图文并茂,通俗易懂。
回复
chfzj03
2010年05月11日 14:44:25
7楼
记得以前在一本书上看到过接线的图片加说明 百度应该可以搜到
回复
liuxinkai
2010年05月11日 15:14:52
8楼
找了本《维修电工操作技能手册》,有点。不会上传,嘿嘿
回复
guihuacun
2010年05月11日 21:23:17
9楼
这些基础书,在资料中心都有,我就不重复上传了,直接给个趣盘地址得了。
维修电工操作手册(526页)
http://guihuacun.qupan.com/5300702.html
维修电工基本技术(徐葳2000)
http://guihuacun.qupan.com/5300764.html
维修电工技术-第三版(马效先2002)
http://guihuacun.qupan.com/5300803.html
维修电工技师培训教材(2001)
http://guihuacun.qupan.com/5300787.html
回复
liuxinkai
2010年05月12日 22:02:11
10楼
您的邮件我收到了,好人一生平安
回复
zgy.000003
2010年05月13日 21:09:17
11楼
单股芯线直线连接:

