变电所容量和电压等级有关系吗???
99xiong2008
2010年05月10日 17:06:44
只看楼主

请教:再设计工业厂区时,是不是容量到了一定的程度,电压等级就得提高!举个例子 如果工厂用电容量为10000KVA ,电压是不是就得35KV!谢谢赐教!

请教:再设计工业厂区时,是不是容量到了一定的程度,电压等级就得提高!举个例子 如果工厂用电容量为10000KVA ,电压是不是就得35KV!谢谢赐教!
免费打赏
lingxuct
2010年05月10日 17:34:31
2楼
这个问题与地区电力系统的规划有关,一个工业区域必须有能源配置规划,电力系统规划也在其中,规划局应该有这方面的规划图,设计院在拿到业主的委托设计后,可到规划局查看能源规划图,在规划图上可找到需设计地规划上(政府投资)的电力系统,从什么地方接入电源,可接电源的电压等级。
回复
99xiong2008
2010年05月10日 17:44:04
3楼
谢谢您,你回答的很细,也很专业!
回复
红苹果
2010年05月10日 18:25:44
4楼
:lol
电压等级高,传输容量大,传输距离远。。哈哈
回复
m_fly800
2010年05月10日 20:05:10
5楼
区管说的很详尽了......不过好象10000的也有10KV电压等级吧
回复
99xiong2008
2010年05月10日 21:37:21
6楼
四楼说的对!
回复
winkie
2010年05月11日 08:00:07
7楼


额定电压(KV) 送电容量(MW) 送电距离(KM)
35 2---15 20--50
60 3.5--30 30--100
110 10--50 50--150
220 100--300 100--300
330 200--1000 200--600
500 1000--1500 300--1000

以上早期教材数据(参见《电力系统分析》浙江大学出版社1993年8月版第14页),个人认为现在随着新材料新技术的运用,输电能力应有所提高了。
回复
mifengw
2010年05月11日 09:06:21
8楼
电压等级的选取,与该变电所终期的容量有关,也与供电线路的距离有关。
现在部分地区选用20KV电压等级,可以有效提高送电容量(但仅在部分开发区)。
具体资料待查。
回复
zhp1025
2010年05月11日 10:27:25
9楼
:loveliness:
回复
icerff
2010年05月11日 10:49:40
10楼
楼上所说的是江苏吧,整20kV,但是很少 ,说可以代替35,不过得等到什么时候啊
回复
icerff
2010年05月11日 10:53:47
11楼
每个地区都不是太一样,直接问你上面,比论坛发帖好,论坛上的人都是不同地方的
回复

相关推荐