柱下独立基础设计几个问题
linfenglin
linfenglin Lv.2
2010年05月10日 16:53:09
来自于地基基础
只看楼主

我是建立2个工作目录:第一个目录是正常建模,分析计算。第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,在计算分析,基础梁的配筋就出来了!接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?

我是建立2个工作目录:
第一个目录是正常建模,分析计算。
第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD
在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,
在计算分析,基础梁的配筋就出来了!
接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?
免费打赏
linfenglin
2010年05月10日 16:53:52
2楼
希望各位大虾出手相助!!!小弟不甚感激
回复
蝶之过
2010年05月10日 17:07:07
3楼
应该按1的,不能按2,节点根据实际情况需要是否有节点荷载输入。你的2的办法是偷懒的,PKPM没这种算法的
回复
libo175111
2010年10月15日 21:28:57
4楼
200厚加气混凝土墙体荷载是2.5KN/M2。240厚的烧结页岩砖是5.24KNM2。.200厚的混凝土空心砌块是3.4KN/M2。墙体荷载乘以层高(当然记得要减去梁高),
回复
wubin123123
2010年10月15日 21:52:23
5楼
不懂设计是悲哀
回复
zhaosh86
2010年10月22日 17:18:36
6楼
应该分三个模型 上部结构配筋计算 基础梁模型的配筋计算 整体模型计算基础
回复
yulinmufeng01
2010年10月26日 21:14:54
7楼
按照第一个 然后把第二个的荷载在JCCAD中添加附加节点荷载计算就可以了
回复
yulinmufeng01
2010年10月26日 21:17:27
8楼
也可以将基础梁建入第一个模型中 将第一标准层设为地下室计算 这样也可以
回复
jeff.gjf
2010年10月28日 09:55:42
9楼
同意楼上的说法 我一直都是这么做的 没什么问题