求助,变压器短路电流计算。
lampard2008
2010年05月10日 16:32:44
来自于变压器
只看楼主

想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑

想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?
翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?

谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。

[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
我是农场主
2012年08月09日 16:03:28
12楼
回复
魔法口袋
2016年06月16日 13:02:58
13楼
学习学习
回复
边军1001
2016年10月28日 09:40:41
14楼
根据你所述:四台400KVA的变压器的一次侧就是1600kVA变压器的二次侧。
用三楼的计算方法根据1600kVA变压器的短路阻抗就可以算出1600kVA变压器二次侧(也就是四台400KVA变压器的一次侧)的短路电流。
若1600kVA变压器的短路阻抗是7%则:
I1=1600/0.4/1.732=2309.47(A)
Id1=2309.47/0.07=32992.43(A)
回复
电攻城师
2017年03月20日 17:25:39
15楼
ccc___ 发表于 2010-5-10 17:42 这个问题前几天已经有人问过了,非常简单:如果这台变压器的阻抗电压Uk%=4.5%,则有In=S/1.732U=I1=23. …兄弟,怎么感觉你的一二次侧搞错了,In=S/1.732/0.4=I2=2309A,这里0.4kv是二次侧,一次侧的额定电流应该与变比成反比,I1=2309/(10/0.4)=92.36A; 三相短路电流二次侧Id2=2309/0.045=51.321KA,我认为应该这样
回复
边军1001
2017年04月12日 14:11:09
16楼
若1600kVA变压器的短路阻抗是7%则:
I1=1600/0.4/1.732=2309.47(A)
Id1=2309.47/0.07=32992.43(A)
回复
边军1001
2017年04月12日 14:11:46
17楼
谢谢楼上各位的解答。
回复
边军1001
2017年04月12日 14:12:07
18楼
除以阻抗就得到了短路电流啊。。。。。
佩服。。。。
回复
边军1001
2017年04月12日 14:12:30
19楼
除以阻抗就得到了短路电流啊。。。。。
佩服。。。。
回复
边军1001
2017年04月27日 10:06:17
20楼
谢谢楼主解答
回复
边军1001
2017年04月27日 10:06:47
21楼
我也学习了一下,谢谢高手。
回复

相关推荐

APP内打开