关于电机相间绝缘问题
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2010年05月10日 15:30:23
只看楼主

一台10KV高压异步电动机,绕组对地绝缘合格,但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧,怀疑电机断线,但检查电机接线正常,检查后绝缘也变得正常,不知道怎么回事?是电机的剩磁原因吗?

一台10KV高压异步电动机,绕组对地绝缘合格,但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧,怀疑电机断线,但检查电机接线正常,检查后绝缘也变得正常,不知道怎么回事?是电机的剩磁原因吗?
免费打赏
dongchengcai
2010年05月10日 16:16:06
2楼
期待高手
回复
lingxuct
2010年05月10日 17:54:54
3楼
高压10KV电机定子绕组相间绝缘电阻20M,怀疑断线?

是不是20M太大了?那我们这里都在100M以上,是不是怀疑没接线了?!
回复
y502x
2010年05月11日 09:19:00
4楼
楼主的问题要先说明电机内部接线是否接好,如果内部接线已接好,则相间绝缘测不到,20M肯定是未接好或断线。你说的情况不应存在,应认真检查兆欧表和接线。与电机的剩磁无关。